 Сообщений в этой теме  МихаилСергеевич   Проблема с конденсатоотводчиков   4.10.2018, 18:00    T-rex   производительность КО 3500 указана на какой-то пер...   4.10.2018, 18:22    МихаилСергеевич   А в каком месте должна устанавливаться дроссельная...   4.10.2018, 18:40    T-rex   Шайба в параллель с существующим конденсатоотводчи...   4.10.2018, 18:48    МихаилСергеевич   А пар через нее тоже будет проходить? 
в чем тогда...   4.10.2018, 18:56    T-rex   Производительность байпасной линии огромная и посл...   4.10.2018, 19:05    МихаилСергеевич   А почему Вы сказали, что установка второго конденс...   4.10.2018, 19:13    T-rex   Кстати, чтобы вы понимали - температура после КО б...   4.10.2018, 19:15    МихаилСергеевич   Спасибо Вам большое!
не досмотрел немного... ...   4.10.2018, 19:35    gilepp   По существу уже все сказал коллега Т-Rex. Добавить...   6.10.2018, 22:25    МихаилСергеевич   Длина конденсатной линии около 250 м. ДУ от ТО 50м...   8.10.2018, 11:09    gilepp   Вы знаете что, КО выбираются с коэффициентом запас...   8.10.2018, 11:37    МихаилСергеевич   к сожалению, на спускнике ДН 25мм (КО 50мм).
то е...   8.10.2018, 12:15    gilepp   Поскольку, как я понял, у вас уже есть в наличии е...   8.10.2018, 12:25    МихаилСергеевич   Спасибо Вам!   8.10.2018, 13:07    pragmatik   Цитата(МихаилСергеевич @ 4.10.2018, 22:00...   2.11.2018, 10:27    T-rex   Предлагаю дождаться результатов практической реали...   4.11.2018, 21:47    МихаилСергеевич   Всем доброго здравия. 
После монтажа байпасной лин...   8.5.2019, 9:53    gilepp   1. Соответствует ли реальный расход конденсата рас...   8.5.2019, 12:12    МихаилСергеевич   при закрытом байпасе следующие данные: P1(перед КО...   13.5.2019, 12:10    gilepp   Если температура перед КО снизилась (идет не парок...   13.5.2019, 12:44    МихаилСергеевич   длина конденсатной линии 250м. линия за КО 120м ид...   13.5.2019, 13:40    zeman   Цитата(gilepp @ 13.5.2019, 12:44) . Если ...   13.5.2019, 17:29    gilepp   Не обязательно.
КО со стаканом вовсе не всегда раб...   14.5.2019, 9:17    gilepp   При наличии технической возможности, можно провери...   14.5.2019, 13:47 
 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  | Реклама Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума Книжная полка АВОК Биржа труда АВОК | ||||||||||||||
|  | 