Гость_Сергей проектирование холодильного контура 4.2.2007, 22:06 jjj Цитатаесть некий объем 13 кубов. В данном объеме х... 5.2.2007, 11:15 Volander А зачем снижать температуру при осушении? После ис... 5.2.2007, 11:38 kroudion Цитата(Гость_Сергей @ Feb 4 2007, 22:06 )объе... 5.2.2007, 15:35 Гость_Сергей Я наверное просто плохо обрисовал суть задачи:
Ест... 5.2.2007, 19:37 narkom Может быть это поможет
http://www.aircon.ru/useful... 5.2.2007, 21:57 kroudion Цитата(narkom @ Feb 5 2007, 21:57 )Может быть... 6.2.2007, 0:10 Guest ЦитатаКороче, Гость_Сергей, самый тяжёлый случай е... 6.2.2007, 1:04 Гость_Сергей я поставлю вопрос совсем просто -)))
http://www.... 6.2.2007, 1:30 LordN Сергей явно где-то ошибается. При тех параметрах, ... 6.2.2007, 6:12 Daymonic Такая страшная путаница, зачем Гость_Сергей хочет ... 6.2.2007, 10:03 kroudion Цитата(Daymonic @ Feb 6 2007, 10:03 )Как можн... 6.2.2007, 13:31 Daymonic ЦитатаОткачка насосом
Это интересно как изменится... 6.2.2007, 18:22 Whip Цитата(Daymonic @ Feb 6 2007, 18:22 )Это инте... 6.2.2007, 18:33 jjj Мне кажется проект вполне можно реализовать. Я бы ... 7.2.2007, 11:55 Гость_Сергей Цитата(LordN @ Feb 6 2007, 06:12 ). При тех п... 7.2.2007, 23:24 Гость_kord To Сергей
У Вас очень сложная конструкция камеры п... 8.2.2007, 10:21 Klop Что за бред здесь описан?!, какой фреон, значе... 9.2.2007, 9:34 kroudion клоп,
вы хоть поняли, о чём идёт речь? Совать испа... 9.2.2007, 22:54 Гость_Сергей Цитата(kroudion @ Feb 9 2007, 22:54 )Совать и... 10.2.2007, 22:09 KLOP Гость_Сергей
Да ничего не произойдет, и КМ, если п... 12.2.2007, 10:02 kroudion Цитата(KLOP @ Feb 12 2007, 10:02 )kroudion пл... 12.2.2007, 11:40 KLOP Вода это не хладагент, а хладонаситель, ну это так... 12.2.2007, 12:17 narkom Совершенно верно, одно дело разогреть испаритель д... 12.2.2007, 12:33 kroudion Да нет, именно хладагент. Хладоноситель - это поср... 12.2.2007, 12:40 KLOP "Холодильный агент (хладагент) является рабоч... 12.2.2007, 13:11 jjj Предлагаю сначала договориться о схеме кондиционир... 12.2.2007, 13:15 kroudion Цитата(KLOP @ Feb 12 2007, 13:11 )"Холод... 12.2.2007, 13:42 Guest почему вода не является холодильным агентом
вакуум... 13.2.2007, 9:53 Daymonic ЦитатаВ печьку этого Польмана- книга абсолютно бес... 13.2.2007, 12:30 jjj Господа! От темы то уклонились. 13.2.2007, 13:18 kroudion Да тут уже обсуждать нечего.
Водяной охладитель ти... 13.2.2007, 14:36 jjj ЦитатаДа тут уже обсуждать нечего.
Я в сущности хо... 13.2.2007, 15:03
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 18:48 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |