> Over Voltage Vacon Nxc (820 A) 690 B
Igor_888
сообщение 13.10.2018, 19:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863



Здравствуйте. Вопрос по ПЧ Vacon NXC 2005 г.в., включенного по двухтрансформаторной схеме (6/0.7 и 0.7/6 кВ). В качестве объекта управления асинронная машина с насосным агрегатом. Пуск и регулирование частоты вращения осуществляется по дискретному и аналоговому входам соответственно. Согласно технологии на каждый трубопровод приходятся два насоса (и два ПЧ) каждый из которых должен работать по 400 часов. Т.е. сначала один поработал 400 часов, потом он отключается и в работу вводится второй на 400 часов и т.д.. Один из ПЧ перестал запускаться. При этом питание 24 В на главную плату приходит. При подаче 730 В на вход ПЧ отсутствует сигнал готовности. И ПЧ не запускается. Проходит 4...5 минут и срабатывает защита over voltage (2). Что интересно на входе ПЧ 730 В, а в звене постоянного тока 1125 В (хотя должно быть 730*1.35...1.41 = 985...1030 В). Была заменена плата ASIC, но в итоге тоже самое получилось. После чего произвел замер напряжение в ЗПТ мультиметром (после отключения питания, чтобы там было меньше 1000 В) и сравнил с данными пульта местного управления. Показания совпадают. Через делитель напряжения оценил осциллографом напряжение ЗПТ (в режиме триггера, который ловит переходной процесс на уровне 1200 В, уставка). Перенапряжений зафиксировано не было.
Предварительный вывод:
1) В силовой части все исправно (в том числе конденсаторы);
2) Плата ASIC исправна.
В понедельник думаю заменить плату системы управления (та которая за пультом местного управления), т.к. вероятной причиной думаю является программное обеспечение.
Кстати при отключении питания 730 В появляется готовность и сохраняется пока напряжение в ЗПТ не упадет ниже 500 В. Согласно требованиям завода изготовителя допустимое напряжение 690 В +/- 10 %, т.е. 620...760 В. Но на входе вроде как нормально (730 В), а если пересчитывать реальное напряжение в ЗПТ 1120/1.41=794 В, т.е. больше нормы. Если снизить напряжение на входе на 50...70 В, готовность появится я думаю, но это невозможно.
Вопрос заключается в следующем. В чем может быть проблема и на что еще обратить внимание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 11:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных