> Заглубление Насосной Станции, Насосная станция перекачивает шахтные воды из отстойника на очистные с
Инженер ОВК
сообщение 8.11.2018, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Помогите разобраться как организовать автоматический режим насосного оборудования.
Необходимо запроектировать Насосную Станцию для перекачки шахтных вод из первичного отстойника на очистные сооружения.
Здание отдельно-стоящее, установка насосов сухая.
Схема такая: первичный отстойник шахтных вод - всасывающий трубопровод - насосная станция - напорный трубопровод - здание с очистными.
Пытаюсь определиться с глубиной заложения здания с насосами.
Работу насосов хочу предусмотреть от уровней воды в резервуарах.
Согласно СП 31 п.10.4 - отметку оси насосов следует определять из условия установки корпуса под заливом.
в водотоке или водоеме - от минимального уровня воды в них в зависимости от категории водозабора.
Что в данном случае принять за минимальный уровень?
По заданию - из отстойника 1 вода самотеком поступает в отстойник 2 и ниже уровень опускать нельзя. Есть отметка этого трубопровода.
Я так понимаю что этот уровень и будет минимальным (отключение насосного оборудования). И от этого уровня необходимо заглубить еще ниже насосное оборудование на 500мм (по рекомендациям).
Как в таких ситуациях поступают?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Заглубление Насосной Станции   8.11.2018, 14:28
- - Aerl   Область применения СП 31 прочитайте, СП 32 смотрит...   9.11.2018, 8:57
- - Инженер ОВК   Прокомментируйте пожалуйста правильно ли я поняла ...   9.11.2018, 13:10
|- - SaVikK   Цитата(Инженер ОВК @ 9.11.2018, 14:10) Пр...   21.11.2018, 20:39
- - Aerl   Да почему СП 31 то смотрите?   9.11.2018, 16:15
- - Инженер ОВК   СП 32 8.2.7 Насосы следует устанавливать под зали...   10.11.2018, 6:17
- - Aerl   Безкавитационая работа насосов достигается за счет...   12.11.2018, 23:40
- - Aerl   Может Вам легче использовать комплектную КНСку с п...   13.11.2018, 0:51
- - Инженер ОВК   Рассматривается 2 варианта - самовсасывающие и кон...   26.11.2018, 7:56
|- - al1981   Цитата(Инженер ОВК @ 26.11.2018, 7:56) Ра...   26.11.2018, 9:35
- - chea   Нужно делать измерение уровней в отстойнике (навар...   26.11.2018, 8:41
|- - Инженер ОВК   Цитата(chea @ 26.11.2018, 9:41) Нужно дел...   26.11.2018, 9:36
- - Инженер ОВК   Добрый день. Прошу прокомментировать правильность ...   17.12.2018, 14:34
- - Aerl   Цитата(Инженер ОВК @ 17.12.2018, 14:34) И...   17.12.2018, 16:24
|- - Инженер ОВК   Цитата(Aerl @ 17.12.2018, 16:24) а на NPS...   17.12.2018, 19:39
- - Aerl   Цитата(Инженер ОВК @ 17.12.2018, 19:39) В...   17.12.2018, 20:28
|- - Инженер ОВК   Цитата(Aerl @ 17.12.2018, 21:28) Ровно на...   18.12.2018, 4:31
- - Инженер ОВК   Никто не может подсказать по вопросам?   18.12.2018, 11:20
- - chea   ЦитатаЕсли все таки категория насосной первая, воз...   18.12.2018, 11:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных