> Теплосчетчик блока ИТП, Расчеты для счетчика
BaZalt
сообщение 18.11.2018, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Добрый день!

Такой вопрос, как именно подбирается диаметр теплосчетчика на блок ИТП?
Изначально по данным компании (которая разрабатывала сами блоки) брали расход БИТП на вентиляцию, отопление и вводной и паспорт нужного счетчика. Из него уже по таблице сравнивали расходы и подбирали диаметр. Сейчас же эксперт говорит, что диаметр маленький и, учитывая скорость теплоносителя, счетчик должен быть больше. Даже цифру приводит, не понимаю, откуда он ее взял. Что за расчеты по скорости и как подбирать исходя из этого, если в паспорте нет речи об этом? И вообще как правильно выполнять подбор, если везде лишь инфа про расход есть.
Также эксперт указывает на то, что компания берет проставку на время ремонта диаметром 50, когда счетчик всего лишь 15. В итоге просит предоставить все расчеты...
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных