сообщение 19.11.2018, 18:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.11.2015
Пользователь №: 282492



Добрый день! Работаю в компании заказчика, при выборе поставщика приточных установок и ККБ появилась трудность. Хотелось бы узнать мнение людей, работающих в кондиционировании. Дело в том, что один из поставщиков оборудования, который прописан у нас в спецификации ( Vertro) сделал подбор 2 ККБ на 1 приточную установку. Притом, когда начали запрашивать альтернативы, другие поставщики давали 1 ККБ на 1 приточку и каждый говорит, что проблем не будет и готов написать оф письмо подтверждение. При этом наш проектировщик настаивает на том, чтобы осталось проектное оборудование, но оно выходит дороже уже сейчас, также выйдет в монтаже и пуско-наладке соответственно. Мы знаем, что каждый поставщик обещает проценты за реализацию проектировщику, но доказать не можем. Конечно мы хотим сэкономить, но и хотим взять абсолютно работающую систему.

Исходные данные: температура на входе +36, отн влажность 60%, температура на выходе +21.

При этом Vertro дает 1 двухконтурный на 70 кВт и одноконтурный на 45 кВт, ссылаясь на "рекомендации по подбору оборудования с разницей перепада температур в одном охладителе фреонового испарителя".

Остальные дают 1 двухконтурный на 100 кВт.

Заранее благодарен за оказанную помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rus_smile   Подбор ККБ для приточной установки   19.11.2018, 18:44
- - crm00168   Расход воздуха не написали.   19.11.2018, 18:46
- - rus_smile   Сорри, расход 10 000 м3/ч   19.11.2018, 18:47
- - airwave   Не прав никто. Проблема в том, что Vertro можно б...   19.11.2018, 19:52
|- - rus_smile   Теперь посчитаем температуру кипения, если использ...   22.11.2018, 13:11
- - rus_smile   airwave спасибо! да, вообще хочется плясать о...   19.11.2018, 20:52
- - airwave   Это не стандартная ККБ, в каталогах ее не ищите. ...   19.11.2018, 21:11
- - rus_smile   Я вас понял, трудность в том, что объект в Казахст...   19.11.2018, 21:37
- - airwave   Я уже написал какие трудности, при +25 С будет обм...   19.11.2018, 21:53
- - Kostia   Ставте ВРФ блоки в качестве ККБ и электронный ТРВ ...   20.11.2018, 15:29
|- - Alex2001   Цитата(Kostia @ 20.11.2018, 15:29) Ставте...   20.11.2018, 18:59
- - airwave   Потому что у вас расход воздуха 10000 м3/ч не для ...   22.11.2018, 13:27
|- - AdmiralBlack   Цитата(airwave @ 22.11.2018, 16:27) Потом...   6.8.2019, 21:05
- - rus_smile   Ок, а есть ли она в свободном доступе? Хочется сам...   22.11.2018, 14:43
- - airwave   Ссылка в личке.   22.11.2018, 17:30
|- - fataliti_t   Цитата(airwave @ 22.11.2018, 16:30) Ссылк...   4.7.2019, 20:13
- - rus_smile   airwave Разобрался, благодарю   22.11.2018, 20:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274