vadd
сообщение 21.11.2018, 12:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



Вопрос как организовать отключение при пожаре приточной установки ..при этом насос смесительного узла должен работать..так требует заказчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vadd   ОТКЛЮЧЕНИЕ при пожаре   21.11.2018, 12:39
- - vladvlad5   Это требование есть в СП60, нужно разорвать цепь п...   21.11.2018, 12:45
- - Kasper   Присоединяюсь к сообщению выше. Только рекомендую ...   22.11.2018, 5:18
|- - ИОВ   Цитата(Kasper @ 22.11.2018, 5:18) ...элек...   22.11.2018, 8:52
- - vladvlad5   Согласен, есть такой момент, а для этого по тому ж...   22.11.2018, 8:32
- - Kasper   Еще слышал истории, что когда приезжают пожарные, ...   23.11.2018, 3:57
- - crm00168   1 категория это при новом строительстве. В существ...   23.11.2018, 10:41
- - vadd   не подскажите как выдать задание на это-ЭЛЕКТРИКУ?   24.11.2018, 8:22
- - vladvlad5   Я пишу так 1. Запитать щит управления ЩУ П1/В1, ...   24.11.2018, 8:35
- - crm00168   Надо слаботочникам задание писать на отключение пр...   24.11.2018, 10:22
- - vadd   ну я так инаписал...не принимает просит схему как ...   24.11.2018, 11:17
- - crm00168   Это пишут те, кто делает автоматику для вентиляци...   24.11.2018, 11:37
- - vadd   автоматику никто не делает)))) проект безвозмездны...   24.11.2018, 12:09
- - crm00168   Ящик управления все равно же какой то есть.   24.11.2018, 12:40
- - vladvlad5   Вообще первый раз слышу, чтобы слаботочникам (я са...   24.11.2018, 17:11
- - Аспект   Простейшее решение отключения вентиляции - ручно...   24.11.2018, 18:30
- - vladvlad5   Так можно отключить питание, но в нашем случае зад...   24.11.2018, 18:38
- - crm00168   В самом простом случае контакт ПС врезается в стоп...   24.11.2018, 20:01
- - vladvlad5   Это если шкаф на реле собран. А если контроллер ру...   24.11.2018, 21:53
- - crm00168   Имеется ввиду в цепи кнопки "стоп"   24.11.2018, 21:56
- - vladvlad5   Кнопки ПУСК-СТОП это уже архаика, везде сейчас пер...   24.11.2018, 22:10
- - vadd   Согласно СП 256.1325800.2016, системы приточно выт...   27.11.2018, 7:36
- - vladvlad5   Данный СП не включен в ПП 1521, а СП60, где есть т...   27.11.2018, 9:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных