Добрый день.
Для обеспечения наружного противопожарного водоснабжения проектом предусматривается установка противопожарных
резервуаров и пожарных гидрантов на ПС 110 кВ. Резервуары представляют стальные горизонтальные
цилиндрические емкости, объемом 2х100м3, наполнение производится от существующих водопроводных сетей (городские сети). Пожарный гидрант размещаются в
проектируемом (ПГ-1) колодце диаметром 1,5м выполненных
Сопряжение резервуара с трубопроводом выполняется с помощью неразъемного соединения, в качестве которого используется переход полиэтилен сталь (НСПС) 110х108 SDR17. В резервуар проектом предусмотрена установка «Поплавковый клапан для Внутренней установки в емкость PN16 – NV12P».
Как видно из чертежей сопряжение происходит чуть ниже оси резервуара. Правильно ли данное решение? Как будет полностью опустошаться/заполняться резервуар?
Прикрепленные файлы
_1.jpg ( 733,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 196
_2.jpg ( 59,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 117
_3.jpg ( 100,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 117