Приветствую уважаемые проектировщики
Начну с самого начала. Задача следующая: нужно нагреть 1500литров воды ГВС с 10 до 90 градусов. Твердотопливным котлом.
выполнить расчет. Котлового контура.
Дано:
Бойлер ГВС с теплообменником (3/4 медь 1,7м2)(P теплообменника 3922,65Па V500л 3шт. 46,4КВт каждый. Q^hhr139,2Квт
Котел стальной твердотопливный КСТ-50 КВт
Топливо уголь.
Определить время нагрева и расход угля.
Подобрать балансировочные краны. Запорные краны при необходимости
На схеме:
Система закрытая.
Двухтрубная тупиковая.
Разводка медная.
Тпод 90
Тцирк 55
Тv90
Tr 50
Вообщем расчет занял более 8 часов. Выполнял вручную. В результате получились следующие данные:
V воды в контуре 186л
Расход угля 19кг
Время нагрева с 10до90 град V 1,5м3 воды 1 час 19 минут
Рабочее давление в контуре 0,8бар при t хол 10градусов
V полный расширит. Бака составил 13,04(6) л. Выбрал 15л.
V расширения с 10 до 95 составил 7,21л
Предохранительный клапан 3 бар
Насос котла 3512,62Па
Насос контура 17255,536Па
Эпсилон Р уч котла=1444,08Па
Дельта Р байпаса 2068,54 Па
На схеме отсутствуют клапаны. На контуре котла фильтр и кран шаровый.


При первом подсчете
участок 3 бойлер 3 с самым меньшим сопротивление 5017Па.
Участок 2 8593,242 Па
Участок 1 8627,768Па
Скорость уч 3. 0,41 м/с
Скорость уч 2. 0,47 м/с
Скорость уч3. 0,35 м/с

Решил пересчитать и дополнить систему таким образом чтоб сопротивление в системе стало одинаковым или почти.

В итоге
Р уч1 7238,45Па
P уч2 7231 Па
P уч3. 7241 Па

Получается при втором подсчете выходит что балансировочные клапана и запорные вентили вообще не нужны. Т.е теплоноситель из которого контура будет распределяются равномерно. Вместо них можно установить простые шаровые краны. Перепад почти одинаковый.


Но у меня вопрос возник по поводу первого расчета. На листке вверху указана общая формула которая получилась в результате расчета. Нужен совет по гидравлике. По подбору балансировочных и запорных клапанов для конкретно этой схемы прибора 2 и прибора 3. Прибор 1 он расчетный и самый нагруженный.

Правильно ли подобрал? Нужно проверить формулу верна ли последовательность?
Там перепад на балансировочных более 5КПа. Как и требуется. Запорный кран подбирал по монограмме и там потери выведены. V определял исходя из полного решения всей системы каждого участка с учетом кис фитингов.
И еще хотелось бы услышать мнение по поводу схемы. Что можете сказать.?







Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG0700.jpg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  IMAG0701.jpg ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMAG0698.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMAG0701.jpg ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Монтажник-самоучка   Балансировочные краны   26.11.2018, 1:59
- - Монтажник-самоучка   Цитата(Монтажник-самоучка @ 26.11.2018, ...   27.11.2018, 23:24
|- - Монтажник-самоучка   Вот еще данные Когда работает насос на загрузку к...   28.11.2018, 0:54
|- - Монтажник-самоучка   Вот еще данные Бойлер на ГВС изначально выбирал из...   4.12.2018, 22:30
- - Монтажник-самоучка   Вот еще данные по этим формулам выполнял расчеты. ...   7.2.2019, 21:21
|- - Монтажник-самоучка   Когда переписывал проустил... Отлучался... Так как...   8.2.2019, 22:49
- - jota   Количество тепла на нагрев 1500 лтр от 10*С до 90*...   8.2.2019, 1:15
- - инж323   Цитата(jota @ 8.2.2019, 1:15) Количество ...   8.2.2019, 3:41
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(инж323 @ 8.2.2019, 4:41) до 75 мож...   8.2.2019, 12:42
|- - tiptop   Цитата(Монтажник-самоучка @ 8.2.2019, 12...   8.2.2019, 12:54
- - Монтажник-самоучка   Цитата(jota @ 8.2.2019, 2:15) Количество ...   8.2.2019, 13:12
- - jota   Цитата(jota @ 8.2.2019, 0:15) Количество ...   8.2.2019, 14:16
- - tiptop   Цитата(jota @ 8.2.2019, 14:16) человек вы...   8.2.2019, 14:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных