Приветствую уважаемые проектировщики
Начну с самого начала. Задача следующая: нужно нагреть 1500литров воды ГВС с 10 до 90 градусов. Твердотопливным котлом.
выполнить расчет. Котлового контура.
Дано:
Бойлер ГВС с теплообменником (3/4 медь 1,7м2)(P теплообменника 3922,65Па V500л 3шт. 46,4КВт каждый. Q^hhr139,2Квт
Котел стальной твердотопливный КСТ-50 КВт
Топливо уголь.
Определить время нагрева и расход угля.
Подобрать балансировочные краны. Запорные краны при необходимости
На схеме:
Система закрытая.
Двухтрубная тупиковая.
Разводка медная.
Тпод 90
Тцирк 55
Тv90
Tr 50
Вообщем расчет занял более 8 часов. Выполнял вручную. В результате получились следующие данные:
V воды в контуре 186л
Расход угля 19кг
Время нагрева с 10до90 град V 1,5м3 воды 1 час 19 минут
Рабочее давление в контуре 0,8бар при t хол 10градусов
V полный расширит. Бака составил 13,04(6) л. Выбрал 15л.
V расширения с 10 до 95 составил 7,21л
Предохранительный клапан 3 бар
Насос котла 3512,62Па
Насос контура 17255,536Па
Эпсилон Р уч котла=1444,08Па
Дельта Р байпаса 2068,54 Па
На схеме отсутствуют клапаны. На контуре котла фильтр и кран шаровый.
При первом подсчете
участок 3 бойлер 3 с самым меньшим сопротивление 5017Па.
Участок 2 8593,242 Па
Участок 1 8627,768Па
Скорость уч 3. 0,41 м/с
Скорость уч 2. 0,47 м/с
Скорость уч3. 0,35 м/с
Решил пересчитать и дополнить систему таким образом чтоб сопротивление в системе стало одинаковым или почти.
В итоге
Р уч1 7238,45Па
P уч2 7231 Па
P уч3. 7241 Па
Получается при втором подсчете выходит что балансировочные клапана и запорные вентили вообще не нужны. Т.е теплоноситель из которого контура будет распределяются равномерно. Вместо них можно установить простые шаровые краны. Перепад почти одинаковый.
Но у меня вопрос возник по поводу первого расчета. На листке вверху указана общая формула которая получилась в результате расчета. Нужен совет по гидравлике. По подбору балансировочных и запорных клапанов для конкретно этой схемы прибора 2 и прибора 3. Прибор 1 он расчетный и самый нагруженный.
Правильно ли подобрал? Нужно проверить формулу верна ли последовательность?
Там перепад на балансировочных более 5КПа. Как и требуется. Запорный кран подбирал по монограмме и там потери выведены. V определял исходя из полного решения всей системы каждого участка с учетом кис фитингов.
И еще хотелось бы услышать мнение по поводу схемы. Что можете сказать.?