Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Малое сечение воздуховода и мощный вентилятор
VIRUS0007
сообщение 1.12.2018, 0:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.12.2018
Пользователь №: 352209



Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста насколько критично такое использование системы? Имеется система воздуховодов D315 L=20 метров из навивной трубы. Трассировка: 1 метр прямой участок, угол 90, 2 метра прямой участок, угол 90, 17 метров прямой участок, угол 90, 1.5 метра прямой участок, угол 90, 1.5 метра прямой участок, выброс на улицу. К данному воздуховоду начальство хочет подключить вентилятор ВР 300-45 №5, Частота вращения, об/мин: 1450; Мощность, кВт: 11,0 (АИР132M4); Производительность, м³х1000/час 7,50-10,8; Полное давление, Па: 1980-2380. Перед вентилятором установлены 3 фильтра (оборудование-камера напыления порошковой краски). За вентилятором вся вышеописанная система. По расчетам получаются адовые скорости в воздуховоде, соответственно большой шум. Начальство говорит что и так шумно в цеху ничего страшного. заменить воздуховод запретил арендодатель помещения. С обеих сторон вентилятора планируют установить гибкие вставки для снижения вибрации. ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ И ХОТЬ ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ЭТА СИСТЕМА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VIRUS0007   Малое сечение воздуховода и мощный вентилятор   1.12.2018, 0:39
- - Composter   скорость адова. шум будет не менее 80 дБ. потери н...   1.12.2018, 1:41
- - VIRUS0007   Спасибо. Вентилятор начальство выбрало по расходу....   1.12.2018, 8:01
|- - Skaramush   Цитата(VIRUS0007 @ 1.12.2018, 9:01) Спаси...   1.12.2018, 8:39
- - инж323   Не будет потерь- что б они были нужна работа окрас...   1.12.2018, 16:07
- - VIRUS0007   Они просто выбрали по рекомендуемому расходу котор...   1.12.2018, 16:22
- - инж323   Участок воздуховода на всасе вента не даст смесь в...   1.12.2018, 18:25
- - VIRUS0007   Спасибо всем за ответы. Решили таки менять воздухо...   3.12.2018, 11:19
- - Skaramush   Это необходимо считать. А данные ЦитатаПроизводите...   3.12.2018, 11:40
- - VIRUS0007   Данные по вентилятору и оборудованию. Вентилятор В...   3.12.2018, 23:23
|- - MihaChe   Цитата(VIRUS0007 @ 3.12.2018, 23:23) Данн...   4.12.2018, 12:01
- - VIRUS0007   Вентилятор уже привезли. Остальное еще не заказано...   4.12.2018, 13:39
- - MihaChe   Смотрим документ и видим: Воздухопроницаемость при...   4.12.2018, 16:22
- - zaharov63   Должна быть проектная производительность именно по...   4.12.2018, 16:38
- - Composter   Типичный подход российского менеджера, на фиг нам ...   4.12.2018, 19:03
- - Skaramush   А то, что он сложит воздуховоды, упустили?   4.12.2018, 19:14
- - VIRUS0007   Я прекрасно понимаю что такие системы просто так, ...   4.12.2018, 19:58
- - VIRUS0007   Малюсенький вопросик по фильтру. Который на фото. ...   4.12.2018, 20:38
- - Composter   Цитата(VIRUS0007 @ 4.12.2018, 20:38) Малю...   4.12.2018, 21:04
- - Kasper   Да и про приток в камеру еще не забудьте, хоть мех...   5.12.2018, 4:34
- - Skaramush   Если был вентилятор и работал на сеть, но "не...   5.12.2018, 8:02
- - VIRUS0007   Пытаясь найти запрошенные данные пообщался с произ...   5.12.2018, 17:55
- - инж323   а что это вы и производительность складываете по ф...   5.12.2018, 18:06
- - Skaramush   Установка фильтров категории F7 последовательно эт...   5.12.2018, 18:10
- - VIRUS0007   Фильтры установлены параллельно. То есть потеря да...   5.12.2018, 22:48
|- - MihaChe   Цитата(VIRUS0007 @ 5.12.2018, 22:48) Филь...   6.12.2018, 9:26
|- - zaharov63   Цитата(MihaChe @ 6.12.2018, 9:26) При усл...   6.12.2018, 12:16
- - VIRUS0007   Спасибо. Схему выложу вечером, сейчас решается воп...   6.12.2018, 9:59
- - Composter   несколько советов по поводу трассы: -при большой с...   6.12.2018, 12:48
- - VIRUS0007   Трассировка воздуховода. Пока от руки. В системе у...   7.12.2018, 10:47
|- - MihaChe   Цитата(VIRUS0007 @ 7.12.2018, 10:47) Трас...   7.12.2018, 11:42
- - VIRUS0007   Перекачиваться будет 9000 м3/ч. (Требование началь...   7.12.2018, 11:13
- - VIRUS0007   Пардон. Упустил планируемое сечение 630 мм Произв...   7.12.2018, 12:03
- - VIRUS0007   Осталось научится пользоваться графиком по подбору...   7.12.2018, 12:31
- - MihaChe   Ок, с новыми параметрами картина такая. Воздуховод...   7.12.2018, 12:42
- - VIRUS0007   СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Вы предложили ...   7.12.2018, 12:55
- - Skaramush   У вентилятора нет напора. Есть полное, статическое...   7.12.2018, 12:56
- - VIRUS0007   Все равно не понимаю как в характеристике указано ...   7.12.2018, 13:03
- - MihaChe   Цитата(Skaramush @ 7.12.2018, 12:56) У ве...   7.12.2018, 13:33
- - Skaramush   Это вентилятор с лопатками загнутыми вперёд, он не...   7.12.2018, 13:53
- - VIRUS0007   Всем вам ещё раз огромное спасибо за помощь. Произ...   7.12.2018, 18:13
- - Kasper   А только мне кажется, что MihaChe смотрит расход/д...   10.12.2018, 4:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 10:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных