> Регулятор не обеспечивает пропускную способность
Gibadullina VV
сообщение 3.12.2018, 14:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Добрый день, КГУ 4,5 МВт MWM, если это важно, есть рампа от 20 кПа до 0. Требуется понизить давление с 0,6МПа входного до 20 кПа. Проектом предусмотрена установка регулятора Madas RG 2MB Ду 50 пропускная способность 1500 при 0,6-20кПа, расчетный расход 1125 нм3/ч. Почему-то после регулятора наблюдается пульсация, не получается запустить КГУ, наладчики говорят, не хватает газа. Схема во вложении, правильно ли подобран регулятор, есть ли ошибки в ГРУ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 105,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  _______2.JPG ( 58,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных