Ivan Markov52 Проблема чтения Siemens ММ 420 10.12.2018, 15:49 Pawel А как у вас подключен контроллер к ПЧ?
Если у вас ... 10.12.2018, 17:33 Ivan Markov52 Спасибо, Павел!
Эээ, посмотрел - от клемм ММ №... 10.12.2018, 21:42 mr_Frodo64 Павел имел ввиду, что если ПЧ управляется по уже и... 11.12.2018, 6:19 Ivan Markov52 Спасибо, mr_Frodo64!
Проверю ещё раз. Вроде вс... 11.12.2018, 9:00 mr_Frodo64 Кстати, непонятно так же откуда информация про кле... 11.12.2018, 11:37 Ivan Markov52 Вооот!)
14 P+ RS485-соединение
15 P- RS485-с... 11.12.2018, 12:04 mr_Frodo64 хм... пустил по ложному следу... ах, я проказник )... 11.12.2018, 12:15 kold В настройках MOXA и свойствах порта установили, чт... 12.12.2018, 15:33![]() mr_Frodo64 Цитата(kold @ 12.12.2018, 16:33) В настро... 12.12.2018, 21:59 Ivan Markov52 Выбор порта и Свойства порта - да.
А вот по поводу... 13.12.2018, 16:52 Pawel У Альтиваров стоит на входе трансформатор , как бы... 13.12.2018, 16:59 Ivan Markov52 Pawel, спасибо!
Оч ценное замечание! Я вот... 14.12.2018, 8:12 Ivan Markov52 Доброго времени суток!
С ММ420 получилось с по... 1.2.2019, 23:29 mr_Frodo64 Может проще всё-таки подключаться через s7 соедине... 3.2.2019, 23:27
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 22:16 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |