> Детский сад и температура горячей воды
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2018, 15:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20621
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется проект детского сада и замечания экспертизы.
В помещениях групповых санузлов и прочих помещениях, где возможно пребывание детей (медпункт и туалет при нем, душевые при бассейнах и проч.) на вводе я предусмотрел терсмосмесители, для того чтобы вода подавалась температурой не выше 37 градусов. В остальных помещениях (взрослые санузлы. пищеблок и т.д.) выполнил горячее водоснабжение без термосмесителей.
В итоге получил замечание эксперта
Цитата
Не учтен п. 5.1.3СП 30.13330.2016. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °C.

Это что-я и в остальных помещениях должен ставить термосмесители и обеспечивать температуру 37 градусов?
А тот же СанПиН требует, к примеру, что в пищеблоках детских дошкольных учреждений посуда должна мыться горячей водой с температурой что то около 60 градусов...
Кто что может по данному поводу сказать?
Прошу совета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexandrpjatkov   Детский сад и температура горячей воды   19.12.2018, 15:27
- - jiexawcr   можно разбить на в "помещениях детских" ...   19.12.2018, 15:48
- - Zabira   Мы тоже только в помещениях для детей только термо...   19.12.2018, 16:04
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Zabira @ 19.12.2018, 18:04) Мы тож...   19.12.2018, 17:13
- - ИОВ   Цитата(alexandrpjatkov @ 19.12.2018, 15:2...   19.12.2018, 17:22
|- - jiexawcr   Цитата(ИОВ @ 19.12.2018, 17:22) Пищеблок ...   20.12.2018, 11:13
- - jiexawcr   кстати посмотрел СанПиН 2.4.1.3049-13, в нем на ку...   20.12.2018, 11:40
- - ИОВ   Цитата(jiexawcr @ 20.12.2018, 11:13) ... ...   20.12.2018, 15:03
|- - jiexawcr   Цитата(ИОВ @ 20.12.2018, 15:03) А зачем о...   20.12.2018, 17:50
|- - ИОВ   Цитата(jiexawcr @ 20.12.2018, 17:50) ну т...   20.12.2018, 19:29
|- - jiexawcr   Цитата(ИОВ @ 20.12.2018, 19:29) Воистину,...   21.12.2018, 9:38
- - Dima_UA   мне кажется, тут недоработка. второй абзац п.5.1.2...   21.12.2018, 10:10
- - ИОВ   Цитата(jiexawcr @ 21.12.2018, 9:38) так в...   21.12.2018, 14:14
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ИОВ @ 21.12.2018, 16:14) Зачем ale...   7.1.2019, 18:30
- - Andrery   Да в чем проблема то... 1. В системе ГВС не менее...   21.12.2018, 15:29
- - Машинист   В помещениях коммерческого назначения на первом эт...   17.8.2023, 7:53
|- - SV_vrn   Цитата(Машинист @ 17.8.2023, 7:53) Всех в...   17.8.2023, 16:49
||- - Машинист   Цитата(SV_vrn @ 17.8.2023, 16:49) как же ...   18.8.2023, 8:04
|- - lovial   Цитата(Машинист @ 17.8.2023, 7:53) Получа...   17.8.2023, 17:36
|- - Serg Ivanov   Цитата(Машинист @ 17.8.2023, 7:53) В поме...   18.8.2023, 13:19
|- - Serg Ivanov   Цитата(Машинист @ 17.8.2023, 7:53) В поме...   21.8.2023, 10:42
|- - Водяной   Цитата(Машинист @ 17.8.2023, 7:53) В поме...   21.8.2023, 18:56
- - Vano   коммерческие площади, первый этаж .... вполне возм...   18.8.2023, 15:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 15:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных