Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мне нужно спроектировать 2 (бытовую и ливневую с погружными насосами КНС). Я уже прочитал книгу Березина С.Е. , но все равно остались вопросы. Надеюсь на вашу помощь.
Из данных у меня есть: бытовая кнс Q=76 м3/ч, H=32м и Нвх = 4500 мм и Нвых = 4500 мм (расстояния на которой находятся трубы притока и отвода в кнс от поверхности земли) как на рисунке.Прикрепленный файл  IMG_20181223_022149.jpg ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19

Насос я выбрал фирмы ABS XFP101G CB 1 на 15кВт. Рисунок 2 представляет хар-ки насоса и рабочую точку А1. (51,8% это точка максимально кпд). Рисунок хар-к насоса Прикрепленный файл  2.jpg ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14

В книге Березина представлены формулы для вычисления регулирующего(требуемого) объема , т.е объема при котором насос включается и выключается ( вот здесь Прикрепленный файл  IMG_20181223_021301.jpg ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
)
Регулирующий(требуемый объем рассчитал). по формуле 5.3. за Q взял 76 м3/ч за Tmin = 720 (то есть число пусков 5( за час 5 включений)) и требуемый объем получил равным 3780 л. То есть объем получился равным притоку воды за три минуты. Это верно? или нужно брать число пусков больше?
НО, я не понимаю как вычислить весь объем КНС. То есть, какого диаметра КНС и какой высоты. Прочитал еще что вода в станции не должна быть ниже улитки насоса. Как это рассчитать?(т.е минимальный уровень воды в КНС).
И, сколько насосов ставить в КНС с производительностью 76 м3/ч? Я, думаю мне хватит одного и +1 резервный. А если резервный ставить, то насос такой же ставить?

Вот еще не понимаю формулу (5.4) Прикрепленный файл  IMG_20181223_021309.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
. Q производительность насоса, а q - приток воды в КНС. Но я же выбираю насос с производительностью согласно данных которые мне дали => насос с производительностью
76 м3/ч и с напором 32м. Получается, что второе слагаемое формулы 5.4 обращается в нуль. И цикл получается 3 м, что есть неверно.


Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
С уважением , Максим

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 17:22