> Шум канального нагревателя в приточной вентиляции в квартире, нужен совет специалиста
Grappa
сообщение 8.1.2019, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.1.2019
Пользователь №: 353839



Уважаемые специалисты,
Смонтировал приточную вентиляцию на застекленном балконе линейной двушки П-44, Москва (состав указан ниже).
Вопрос: почему при включении нагревателя ощутимо возрастает шум, при отключении шум плавно уменьшается? Какие варианты уменьшения шума возможны в данной ситуации?
Состав:
  • заборная решетка
  • фильтр
  • гибкий глушитель 160х1000
  • заслонка
  • вентилятор ВКМЦ 160
  • два глушителя 160х1000
  • электрический канальный нагреватель 2.4 кВт
  • канальный датчик температуры (примерно 30 см. после нагревателя)
  • разводка по комнатам 160 и 125
  • приточные диффузоры в стенах.

Включение нагревателя осуществляется контроллером.
Регулировка скорости вращения вентилятора осуществляется трансформаторным пятиступенчатым регулятором.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190108_122433.jpg ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  IMG_20190108_124129.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_20181227_151522.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  IMG_20190108_124122.jpg ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Grappa   Шум канального нагревателя в приточной вентиляции в квартире   8.1.2019, 14:13
- - vsklokoch   Шум какого рода (высокие высокие/низкие частоты)? ...   8.1.2019, 15:00
- - Grappa   Шум низкий, как будто просто поток воздуха усилива...   8.1.2019, 15:58
- - vsklokoch   При нагреве объем воздуха само-собой увеличивается...   8.1.2019, 21:11
- - B1@de   Попробуйте не включая вентилятор кратковременно за...   8.1.2019, 21:58
- - 327   Больше похоже на просадку напруги, в результате ко...   8.1.2019, 22:54
- - Аспект   Цитата(Grappa @ 8.1.2019, 15:13) Уважаемы...   9.1.2019, 10:12
- - 327   Привода на подобных вентиляторах, как правило, не ...   9.1.2019, 11:03
|- - vsklokoch   Цитата(327 @ 9.1.2019, 11:03) Привода на ...   9.1.2019, 17:29
- - 327   Не. Не поможет 99%. У него запитано всё одним про...   9.1.2019, 17:38
- - Grappa   По питанию - да, и вентилятор и нагреватель запита...   10.1.2019, 12:21
- - 327   Были возможности экспериментировать с уменьшением ...   10.1.2019, 12:35
- - Grappa   Принято. Я правильно понял, что отдельная линия пи...   10.1.2019, 12:57
- - 327   Ууууууух! Щаз ругаться буду..... По времянке в...   10.1.2019, 13:00
- - инж323   с разных фаз в П 44 - это только мечты. Увы. А наг...   10.1.2019, 15:53
|- - 327   Цитата(инж323 @ 10.1.2019, 15:53) с разны...   10.1.2019, 16:21
- - Skaramush   Раз уж тратиться, вместо дросселя (дешевого, дорог...   10.1.2019, 18:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных