Здравствуйте. Помогите подобрать баласник для смесительного узла приточной установки. Схема примерно такая же
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=91620 Расход у меня 11,14 м3. Насос и трехходовой подобраны производителем, а вот баласник нет. Сам треххоодвой DN40, но вот баласника такое ощущение, что не хватает...к примеру этот
http://herz-armaturen.ru/upload/normal/4217_GM_GR.pdf, если смотреть по номограмме, потери составят 0,7 бара, это многовато для открытого клапана, а мне нужно один баласник оставить полностью открытым. Если же считать не по номограмме, а по kvs, то получаются иные цифры, в конуце пдф есть табличка, там для значения 9 на баласнике (полностью открыт) kvs составляет 23, счиатем (11,14/23)^2=0.23 бара. Где у меня ошибка и что с этим делать?