> Балансировка системы рад отопления, настроечными клапанами при маленьком расходе теплоносителя
UNikilai
сообщение 17.1.2019, 18:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Подскажите, есть ли какой-то минимальный рекомендованный расход через радиатор отопления?
К примеру, у меня есть в проекте 4хсекционные радиаторы, тепловая мощность которых составляет 450 вт, для этого достаточно пропустить через него 19 л/час. Дабы его увязать с самым нагруженным радиатором , мне нужно потерять на настроечном клапане 3600Па, но при таком расходе стандартные настроечники смогут погасить при 1 обороте до закрытия (0,019/0,12)^2=0,025 бара, то есть 2500 Па, чего недостаточно ну и это само собой не последний радиатор.
Можно, конечно, увеличить диаметр труб дабы уменьшить потери давления в циркуляционных кольцах, но это не очень целесообразно и экономично, возможно.
Может я , конечно вообще неверно все сделал ибо на данный момент при расчете ограничиваюсь потерей давления в 250 па/м, после чего увеличиваю диаметр, может быть есть какое-то ограничение в этом плане, прописанное в нормативной литературе7

Сообщение отредактировал UNikilai - 17.1.2019, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- UNikilai   Балансировка системы рад отопления   17.1.2019, 18:45
- - UNikilai   хотя бы ответьте, какое нормальное падение давлени...   17.1.2019, 19:49
- - Composter   Ну подбор диаметров обычно не более 100па/м. Можно...   17.1.2019, 21:03
|- - BIONDER   Цитата(Composter @ 17.1.2019, 21:03) Ну п...   21.1.2019, 9:58
|- - Composter   Цитата(BIONDER @ 21.1.2019, 9:58) Матвей ...   21.1.2019, 13:56
|- - UNikilai   Цитата(BIONDER @ 21.1.2019, 9:58) Матвей ...   21.1.2019, 18:16
- - UNikilai   а откуда взята эта цифра в 100 Па? Из-за того, что...   17.1.2019, 23:41
- - Composter   это из справочника   18.1.2019, 11:47
- - UNikilai   Книжку одну нашел, там вроде как 100-200 Па рекоме...   18.1.2019, 13:36
- - Composter   Т. е. до этого вы проектировали даже не прочитав л...   18.1.2019, 14:14
|- - UNikilai   Цитата(Composter @ 18.1.2019, 14:14) Т. е...   21.1.2019, 9:32
- - SP_   Цитата(UNikilai @ 17.1.2019, 18:45) Подск...   21.1.2019, 9:03
- - UNikilai   у тут примерно прикинул, есьт контур аво, расход 1...   21.1.2019, 18:57
- - Composter   Добавлю к словам SP_ . Также нужно учитывать огран...   21.1.2019, 18:58
|- - UNikilai   Цитата(Composter @ 21.1.2019, 18:58) Доба...   21.1.2019, 19:26
- - Монтажник-самоучка   Цитата(UNikilai @ 17.1.2019, 18:45) Подск...   26.1.2019, 1:50
- - UNikilai   Цитата(Монтажник-самоучка @ 26.1.2019, 1...   28.1.2019, 9:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных