Oliva
сообщение 23.1.2019, 9:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80370



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Эксперт просит предоставить рабочий чертеж ввода труб тепловых сетей в здание. И все бы ничего, но дело в том, что район газофицирован. К тому же сейсмичность 8 баллов. Согласно СП 124:
9.19 На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных - воды.
16.9 В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фундаменты и стены зданий должен предусматриваться зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема, обеспечивающий перемещение трубопровода, без смятия изоляции, но не менее 0,2 м. Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.
У меня две трубы Дн76 в изоляции ППУ Дн 140 в жб канале сборном.
Я уже убилась, я представляю себе (смотрела серию 5.905-26.08, 012.РД-001.003 ред.5, 313.ТС-008 по совету эксперта, а также много других чертежей, типовых серий, альбомов, но в основном с водопроводом) как это должно выглядеть по отдельности, но вместе...
Может у кого есть типовая серия узла прохода тепловых сетей в сейсмических районах?
Может, уже кто-то выполнял подобные чертежи, прошу поделиться соображениями или графикой.
У меня сложность заключается в следующем:
1. Нужно ли закладывать гильзы для трубопроводов ТС? Ведь, как я думаю, от них по сути толка не будет при землетрясении?
2. Как это в принципе-то хоть выглядит? У меня такие варианты:
-труба в изоляции Дн140 + 0.2м со всех сторон эластичный водогазонепроницаемый материал. Все
-трубы в гильзах Д 219 +0.2м со всех сторон эластичный водогазонепроницаемый материал. Между трубой ТС и гильзой манжета/сальник. Все
-обе трубы Дн 140, например, в гильзе от 850 диаметра, все это дело в эластичном газоводонепроницаемом материале, на обе трубы или в манжете или в двухтрубной какой-либо гермовтулке по диаметру гильзы?
Очень прошу о помощи, прямо крик души уже)Прикрепленный файл  11.jpg ( 56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных