> Водогрейный секционный котел Факел-Г
viktor.t
сообщение 13.2.2019, 20:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.2.2019
Пользователь №: 355608



Может быть у кого есть опыт эксплуатации данного оборудования? Суть вопроса:
В котельной установлены котлы Факел-Г с газовыми горелками ГБЛ-1.2 с наддувом. На котлах, лопается задняя стенка,уже который раз.
Замеры температуры показали что при выходе горелки на большое пламя ,задняя стенка котла сильно перегревается ,получается что пламя бьет прямо в чугунную секцию . Кажется что причина трещин очевидна но по длине факела горелка абсолютно подходит данному котлу.И вот тут возник вопрос у моего руководства кто виноват и что делать! Есть ощущение что сама конструкция котла мягко говоря не совершенна.Но это уже ни кого не еб....т.
1)Как вариант изменить угол завихрителей на газогорелочном узле,тем самым изменить форму пламени .Но вносить изменения в консрукцию горелки затея сомнительная.
2)Придумать какой нибудь отражатель пламени от задней стенки котла ,но как разместить его в топочной камере котла пока не понятно.
Есть мысли у кого по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- viktor.t   Водогрейный секционный котел Факел-Г   13.2.2019, 20:47
- - tiptop   Цитата(viktor.t @ 13.2.2019, 20:47) В кот...   13.2.2019, 21:06
|- - viktor.t   Цитата(tiptop @ 13.2.2019, 21:06) 20 секц...   15.2.2019, 19:29
- - Valiko   Какой расход газа на максимальной нагрузке? Какая...   13.2.2019, 21:07
- - Valiko   Угу. РНИ - всегда приличный результат, по другому ...   15.2.2019, 22:30
|- - viktor.t   Цитата(Valiko @ 15.2.2019, 22:30) Угу. РН...   17.2.2019, 16:31
- - Галиев   Цитата(viktor.t @ 13.2.2019, 20:47) 2)При...   15.2.2019, 23:03
- - Valiko   ну да. Где "ФАКЕЛ" и где инжекционная го...   15.2.2019, 23:20
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 15.2.2019, 23:20) ну да. ...   16.2.2019, 11:58
|- - 327   Цитата(Галиев @ 16.2.2019, 11:58) тоже на...   16.2.2019, 12:54
|- - viktor.t   Цитата(Галиев @ 16.2.2019, 11:58) В данно...   17.2.2019, 16:45
|- - Valiko   Цитата(viktor.t @ 17.2.2019, 15:45) Я при...   17.2.2019, 19:15
|- - viktor.t   Цитата(Valiko @ 17.2.2019, 19:15) Ну вот,...   17.2.2019, 19:38
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 17.2.2019, 19:15) Или игр...   17.2.2019, 19:42
- - Valiko   Длина факела зависит от мощности горелки. Если газ...   16.2.2019, 14:26
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 16.2.2019, 14:26) Длина ф...   16.2.2019, 17:20
- - Valiko   1. Древность газовой рампы - т.е. рампа без регуля...   16.2.2019, 18:41
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 16.2.2019, 18:41) 2 . тем...   17.2.2019, 15:45
- - Valiko   во-во. Именно такой, приблизительно. Топикстартер...   17.2.2019, 16:36
- - tiptop   Цитата(viktor.t @ 13.2.2019, 20:47) В кот...   17.2.2019, 17:47
- - Valiko   Все время писали о температуре и ни слова о состав...   17.2.2019, 19:39
|- - viktor.t   Цитата(Valiko @ 17.2.2019, 19:39) Все вре...   17.2.2019, 19:59
- - Valiko   Та отош - всё придумано до нас. Тока странно - раз...   17.2.2019, 19:45
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 17.2.2019, 19:45) Походу,...   17.2.2019, 19:53
- - Valiko   ТА да. Про состав уходящих нет ничего, но попробов...   17.2.2019, 19:59
- - Valiko   Ну летом - всё было прилично, по документам. СЕЙЧА...   17.2.2019, 20:07
- - CNFHSQ   Котел работает в режиме МО и БО. Уменьшите мощност...   17.2.2019, 21:18
|- - viktor.t   [quote name='CNFHSQ' date='17.2.2019, ...   17.2.2019, 21:29
|- - Valiko   Цитата(CNFHSQ @ 17.2.2019, 20:18) Котел р...   17.2.2019, 21:30
- - CNFHSQ   Ну тады да. А какая подключенная нагрузка?   18.2.2019, 7:57
- - CNFHSQ   Посмотрел старую режимную карту на факел. Т.к коте...   18.2.2019, 8:23
- - Евгений Буш   А как насчет температуры уходящих газов при максим...   27.2.2019, 23:54
- - sergey3165   подскажите, расход воды через котел в паспорте ука...   13.10.2021, 16:08
- - tiptop   Цитата(sergey3165 @ 13.10.2021, 16:08) ка...   13.10.2021, 16:34
- - sergey3165   Цитата(tiptop @ 13.10.2021, 16:34) При 35...   13.10.2021, 16:59
- - tiptop   Цитата(sergey3165 @ 13.10.2021, 16:59) в ...   13.10.2021, 17:12
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 13.10.2021, 17:12) В боле...   13.10.2021, 17:54
- - sergey3165   Цитата(tiptop @ 13.10.2021, 17:54) Если в...   14.10.2021, 13:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 7:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных