> Количество тепла, передаваемое циркуляционным насосом в перекачиваемый теплоноситель
sturman
сообщение 19.2.2019, 18:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37927



Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какое количество тепла циркуляционный насос передает в перекачиваемый теплоноситель (и передает ли вообще).
Для примера есть нассос NBE 65-160/173 он устанавливается на обратке чиллера, теплоноситель при "прохождении" через насос будет подогревать перекачиваемую жидкость или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sturman   Количество тепла, передаваемое циркуляционным насосом в перекачиваемый теплоноситель   19.2.2019, 18:33
- - Banned   Будет, на нижней картинке даже показана мощность п...   19.2.2019, 19:22
- - tiptop   Часть тепла пойдёт в воздух, окружающий насос. Дру...   19.2.2019, 19:35
- - narkom   Вся мощность на валу Р2 пойдет на подогрев.   19.2.2019, 20:52
- - HeatServ   Коэффициент теплопередачи металл-вода выше гораздо...   19.2.2019, 21:12
- - Vano   Если не с мокрым ротором, то явно в воздух уйдет т...   19.2.2019, 21:39
- - v-david   обычно принимают потери на нагрев воздуха в районе...   20.2.2019, 7:44
- - sturman   Коллеги, огромное всем спасибо за предоставленные ...   20.2.2019, 12:30
- - Vlad Volkov   Извините, но я не понял шутки. Взял конкретный ...   20.2.2019, 13:04
- - LordN   никто не спорит что мощность нагрева от насоса нев...   20.2.2019, 14:35
- - инж323   Вся то мощность от N двигла насоса то не уйдет- ка...   20.2.2019, 16:03
- - chromeboy   Коллеги, подскажите, а факт того, что P2 идёт на н...   12.1.2023, 11:57
|- - tiptop   Цитата(chromeboy @ 12.1.2023, 11:57) И те...   12.1.2023, 12:05
|- - Flow   Цитата(chromeboy @ 12.1.2023, 11:57) Колл...   12.1.2023, 20:23
||- - Flow   Цитата(Flow @ 12.1.2023, 20:23) Да конечн...   12.1.2023, 22:20
|- - инж323   Цитата(chromeboy @ 12.1.2023, 11:57) Колл...   13.1.2023, 0:13
- - AI 155   Строго говоря, нагреваться будет, вопрос на какую...   12.1.2023, 20:50
- - narkom   https://www.engineeringtoolbox.com/electric...gain...   12.1.2023, 22:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 18:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных