Добрый день.
Имеется 12 этажка, в овентропе набросал однотрубку.
Все стояки Ду25, все байпасы Ду15, все подводки к радиаторам Ду20.
Принята схема 90/60, т.к. ограничение по обратке от тепловиков в 60 градусов. На входе в здание макс 105.
Если делать 85/60 - то прийдется частично уходить на Ду32.
Все балансировочники приняты Ду20.
Мощности по цирк. кольцам от 20 до 26кВт.

Интересно кто что думает по поводу такой системы.
С точки зрения цены монтажа я думаю что она наиболее бюджетна.
Рассматривали вариант тащить 2 магистрали на тех этаж - и далее раздавать - но делать под 30 дырок в монолите нет особого желания...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _71_90_60____________.pdf ( 89,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tolik-8422   Ремонт системы отопления 12 этажного дома   23.2.2019, 17:53
- - may3ep   А тепло как считать будете? По старинке? Пардон, н...   23.2.2019, 18:00
- - инж323   А про что надо думать? Про то , что ремонт не пред...   23.2.2019, 18:57
- - tolik-8422   Существующая схема - подача поднимается вхолостую ...   23.2.2019, 19:32
|- - ИОВ   Цитата(tolik-8422 @ 23.2.2019, 19:32...   23.2.2019, 23:04
- - экспорт   ? почему везде температуры в комнатах 22 С ?   23.2.2019, 20:01
- - инж323   Хорошо, что вы не в автосервисе работаете. А то пр...   23.2.2019, 20:05
|- - tolik-8422   Цитата(инж323 @ 23.2.2019, 21:05) Хорошо,...   24.2.2019, 6:10
- - Лариса Злотник   Такая система принципиально вполне может работать....   24.2.2019, 8:20
|- - tolik-8422   Цитата(Лариса Злотник @ 24.2.2019, 9:20) ...   25.2.2019, 8:58
- - ИОВ   Цитата(tolik-8422 @ 24.2.2019, 6:10)...   24.2.2019, 11:38
- - jota   Цитата(tolik-8422 @ 23.2.2019, 16:53...   24.2.2019, 11:54
- - инж323   Именно ИОВ, именно это. Но за такое предупреждение...   24.2.2019, 11:56
- - экспорт   ? почему везде температуры в комнатах 22 С ? при...   25.2.2019, 10:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных