> П.7.2ж СП 7.13130: Нужно ли Дымоудаление, Нужно ли дымоудаление из помещений без естественного проветривания
rustamgas
сообщение 28.2.2019, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2018
Пользователь №: 339045



Прошу Вас помочь в уточнении требований по выполнению системы дымоудаления согласно п.7.2ж СП7.13130.2013.

Согласно п. ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: площадью 50 м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.).

Следует ли выполнять систему дымоудаления из помещения зала заседаний площадь (или ресторана) 150м2 с количеством посадочных мест 149 без естественного проветривания и несообщающаегося с незадымляемыми лестничными клетками ?

Этот вопрос был задан Бойко Евгению Викторовичу на его личном сайте по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

Комментировать он не стал.
"Считаю, что да. Нет смысла комментировать. Все, что связано с требованиями дымоудаления, на пальцах не объяснить и не определить. Там много нюансов, и не только по пп. Ж".

Хотелось бы услышать другие комментарии.

На похожий вопрос ВНИИПО ответил еще страннее.

Цитата
Прошу Вас дать разъяснение п. 7.2 СП 7.13130.2013. Является ли конференцзал помещением массового пребывания людей и нужно ли там выполнять систему дымоудаления, если расчетное количество людей в зале составляет 300 человек, а площадь помещения 400 м2? Площадь мебели составляет 50 м2, следовательно, на одного человека приходится более 1 м2 площади.

В описанном Вами в обращении случае, для определения необходимости защиты помещений системами вытяжной противодымной вентиляции, необходимо руководствоваться положениями 7.2 ж) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Согласно требований указанного выше пункта свода правил, защите подлежат помещения без естественного проветривания площадью 50 м2 и более с постоянным и временным пребыванием людей числом более одного человека на 1 м2 площади пола, не занятой оборудованием и предметами интерьера. При площади пола приходящейся на одного человека более 1 м2 и наличии естественного проветривания в рассматриваемом помещении, а также если оно не сообщается с незадымляемыми лестничными клетками, допускается не предусматривать устройство системы вытяжной противодымной.


Вроде и так понятно, если есть естественное проветривание, ДУ не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных