Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обеспечения притока воздуха при естественной вент-и, Сам собой с пластиковыми окнами, утеплителями, мембранами
UNikilai
сообщение 28.2.2019, 18:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую. Заказчик не захотел делать механический приток и у меня прибавилось головной боли. Объект - частный двухэтажный дом. Как вариант рассматриваются приточные клапана на окна (возможно и в стены), но если читать документацию по нима, то расход воздуха для всех указан при перепаде давления в 10 Па. Я как понимаю это давление, создаваемое естественной вентиляцией и в среднем для первого этажа это давление равняется (1,269-1,204)*9,81*5м=3,2 Па - это для 5 градусов, для -25 будет 10,7 Па. Правильно ли я понимаю, что без установки каких-либо дополнительных вентиляторов (бытовых в вент отверстие) никогда подобных расходов не добиться, тем более на 2-ом этаже?


Вообще все как-то очень непросто. Нагрев приточного воздуха должен осуществляться за счет отопительных приборов, и поэтому лишни расход мне совершенно не нужен, холодно будет, да и в принципе как обеспечить это непревышение расхода воздуха..даже если поставить бытовые вентиляторы в с/у( которые должны работать постоянно), каим-то образом настроить необходимый расход...естественная тяга будет на них влиять и перепад будет от тех же +3-х паскалей до +10 Па, а при ветре и того больше...

Сообщение отредактировал UNikilai - 28.2.2019, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- UNikilai   Обеспечения притока воздуха при естественной вент-и   28.2.2019, 18:05
- - UNikilai   К примеру, у меня есть гостиная, расход воздуха не...   28.2.2019, 18:27
|- - Skaramush   Цитата(UNikilai @ 28.2.2019, 19:27) К при...   4.3.2019, 10:44
- - UNikilai   почему мое тему переместили, уж если это простой н...   28.2.2019, 21:56
- - Wiz   Цитатачто с этим делать, заставлять хозяев вручную...   1.3.2019, 10:34
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 1.3.2019, 10:34) Чем отличаю...   1.3.2019, 11:18
|- - UNikilai   Цитата(Wiz @ 1.3.2019, 10:34) 9.6 В жилых...   1.3.2019, 13:25
- - Skaramush   Потрясающе. Только сейчас "прозвучало" А...   1.3.2019, 14:14
|- - UNikilai   Цитата(Skaramush @ 1.3.2019, 14:14) Потря...   1.3.2019, 15:25
- - Skaramush   Специалист знает, что клапаны с термопатроном закр...   1.3.2019, 16:39
|- - UNikilai   Цитата(Skaramush @ 1.3.2019, 16:39) Специ...   3.3.2019, 16:16
|- - SP_   Цитата(UNikilai @ 3.3.2019, 16:16) ну вен...   4.3.2019, 18:37
- - SP_   Цитата(UNikilai @ 28.2.2019, 18:05) Приве...   3.3.2019, 9:52
- - Skaramush   Ещё раз, чтобы наконец понятно стало - Аэрэко это ...   3.3.2019, 10:36
- - Skaramush   Зачем постоянно работающие вентиляторы на вытяжку ...   3.3.2019, 16:25
|- - UNikilai   Цитата(Skaramush @ 3.3.2019, 16:25) Зачем...   4.3.2019, 9:39
- - Vlad Volkov   Цитата(UNikilai @ 28.2.2019, 18:05) Приве...   14.3.2019, 0:40
- - инж323   Отличие МКД от дома ИЖС прозвучало. Автор, вы прое...   14.3.2019, 1:35
- - KruglovNikita   ПРавильно! Когда возникают такие серьезные про...   10.4.2019, 19:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274