Andrey_V
сообщение 13.3.2019, 16:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Добрый день, коллеги.
Посоветуйте, что можно сделать. Собрали систему смешивания кормов с тензометрией и емкостными датчиками уровня и подпора. В системе присутствуют частотные преобразователи. Если они не работают все замечательно. Если хоть один начинает работать, появляются наводки в работе тензометрии и индуктивных датчиков - се скачет и пляшет. Провода от ПЧ до электромоторов не экранированы, но проложены отдельно от сигнальных проводов датчиков. Все заземлено. Контур заземления проверен. Тензометрию в итоге победили путем замены нормирующих коробок отечественного производителя на импортного. А вот с емкостными датчиками никак. Сейчас установлены дешевые китайские. Поменяли часть на Autonics. Результат лучше. Чтобы вообще убрать ложное срабатывание датчика приходится выкручивать его чувствительность. Это помогает. Но мы не понимаем как потом такая настроенная чувствительность будет работать с реальным продуктом. Если вынимаем датчик из металла будь то бункера или транспортера, ложные срабатывания тут же прекращаются. Видимо кака то зараза на металле сидит. Но все металлические части мы заземлили полосой со сваркой. Может идет какая то циркуляция этой помехи?
Ставили перед блоком питания датчиков сетевой промышленный фильтр - не помогло. Пробовали ставить конденсаторы 0,1 мкф х 50В в питание +/- каждого датчика - тоже не помогло.
Что можно еще предпринять в нашем случае? Как победить помеху или ее минимизировать до приемлемого уровня?

Сообщение отредактировал Andrey_V - 13.3.2019, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey_V   Наводки на емкостные датчики   13.3.2019, 16:33
- - digoron   Можно попробовать поставить EMI фильтр на преобраз...   13.3.2019, 16:52
|- - Andrey_V   Цитата(digoron @ 13.3.2019, 16:52) Можно ...   13.3.2019, 16:54
- - digoron   Еще вопрос - у вас наводки влияют на сами датчики,...   13.3.2019, 17:06
- - vovganmgk   Цитата(Andrey_V @ 13.3.2019, 20:33) Добры...   13.3.2019, 18:49
- - kosmos440o   А нельзя заменить ёмкостные датчики на датчики рас...   14.3.2019, 6:33
- - Andrey_V   Цитата(digoron @ 13.3.2019, 17:06) Еще во...   14.3.2019, 8:39
|- - Ashihara   Цитата(Andrey_V @ 14.3.2019, 8:39) И може...   14.3.2019, 9:52
- - Ilja   Приветствую, Были похожие проблемы, но с дискретн...   14.3.2019, 9:55
- - Andrey_V   Цитата(Ashihara @ 14.3.2019, 9:52) Я дума...   14.3.2019, 15:09
|- - serjic   Цитата(Andrey_V @ 14.3.2019, 15:09) Овцел...   14.3.2019, 16:14
|- - Ashihara   Цитата(Andrey_V @ 14.3.2019, 15:09) 1.Зам...   14.3.2019, 17:55
- - pkl58   Если есть возможность попробуйте провести испытани...   14.3.2019, 15:44
- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 13.3.2019, 16:33) Добры...   14.3.2019, 20:56
- - Ka3ax   ЦитатаПомеха влияет на сам датчик, если мы выкручи...   15.3.2019, 1:06
- - Andrey_V   Цитата(По самые по... @ 14.3.2019, 20:56)...   15.3.2019, 8:26
|- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 15.3.2019, 8:26) Это чи...   15.3.2019, 9:07
- - AND26   изолирующие от железа проставки на датчики...   15.3.2019, 14:46
- - den.mgn   С помехой проще бороться на источнике, чем с её по...   16.3.2019, 10:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных