alexandrpjatkov
сообщение 14.3.2019, 8:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20591
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Зашел с пор с коллегой, прошу помочь рассудить:
Имеются пожарные резервуары для наружного пожаротушения. Зашел спор о диаметре подключения этих резервуаров к водопроводу. Исходя из нормативного времени заполнения резервуаров и их объема я посчитал секундный расход на заполнение и получил диаметр трубы 89, с учетом что скорость будет чуть больше 1 м/с.
При этом я опираюсь на то, что в водопроводе скорость должна быть около 1 м/с и на то что заполнение резервуаров не попадает под допустимую при пожаре скорость до 3 м/c.

Коллега же утверждает что хватит и подключения с диаметром 57, и при этом скорость у нее получается около 3 м/c. Обосновывает она это тем, что резервуары будут заполняться в основном после пожара и скорость в 3 м/с допустима как в случае для пожара. Так же на её стороне стоит и ГИП.
так же опасаюсь, что при диаметре в 57 мм. не будет обеспечиваться требуемое нормами время заполнения резервуара.

В СП 31.13330.2012 ответа не нашел, есть п 5.6.6 в СП 30.13330.2016 (но это СП для внутренних сетей)
Прошу рассудить кто прав. и помочь аргументированно ответить если прав я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexandrpjatkov   Диаметр подключения пожарных резервуаров   14.3.2019, 8:29
- - Aerl   Может сделать гидравлику на средне-часовой расход ...   14.3.2019, 8:51
- - ViC   Цитата(alexandrpjatkov @ 14.3.2019, 8:29)...   14.3.2019, 9:33
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ViC @ 14.3.2019, 11:33) А если пра...   14.3.2019, 10:43
- - lexa00   по мне так в наружных сетях спорить между 57 и 89 ...   14.3.2019, 18:00
|- - alexandrpjatkov   Цитата(lexa00 @ 14.3.2019, 20:00) чугун и...   15.3.2019, 8:32
- - Ferdipendoz   Откуда вообще взялись нормы по скорости? Я не встр...   14.3.2019, 23:53
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Ferdipendoz @ 15.3.2019, 1:53) Отк...   15.3.2019, 8:53
|- - ViC   Цитата(alexandrpjatkov @ 15.3.2019, 8:53)...   15.3.2019, 9:03
||- - alexandrpjatkov   Цитата(ViC @ 15.3.2019, 11:03) Почему нет...   18.3.2019, 8:02
||- - ViC   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.3.2019, 8:02)...   18.3.2019, 14:02
||- - alexandrpjatkov   Цитата(ViC @ 18.3.2019, 16:02) Простых от...   20.3.2019, 8:17
|- - Ferdipendoz   Цитата(alexandrpjatkov @ 15.3.2019, 10:53...   15.3.2019, 10:03
- - Dmitry_vk   Цитата(alexandrpjatkov @ 14.3.2019, 8:29)...   18.3.2019, 17:25
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Dmitry_vk @ 18.3.2019, 19:25) Сань...   20.3.2019, 6:13
- - Dmitry_vk   Цитата(alexandrpjatkov @ 14.3.2019, 8:29)...   20.3.2019, 8:49
- - Spok_only   Вопрос к автору темы и ему отвечающим: - а требо...   24.3.2019, 11:57
|- - Водяной   Цитата(Spok_only @ 24.3.2019, 11:57) Вопр...   25.3.2019, 9:41
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Spok_only @ 24.3.2019, 13:57) Вопр...   25.3.2019, 10:04
- - Aerl   Цитата(Spok_only @ 24.3.2019, 11:57) Вопр...   24.3.2019, 22:16
- - Dima_UA   мысль в том, что вода будет застаиваться в трубопр...   24.3.2019, 23:17
- - Aerl   Цитата(Dima_UA @ 24.3.2019, 23:17) мысль ...   25.3.2019, 8:47
- - Spok_only   Цитата(Aerl @ 25.3.2019, 8:47) А вот прин...   25.3.2019, 10:08
|- - Dmitry_vk   Цитата(Spok_only @ 25.3.2019, 10:08) 3. А...   25.3.2019, 10:20
- - Aerl   Цитата(Spok_only @ 25.3.2019, 10:08) 1. Т...   25.3.2019, 10:17
- - Spok_only   Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2019, 10:04...   25.3.2019, 10:39
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Spok_only @ 25.3.2019, 12:39) Всё ...   25.3.2019, 10:52
|- - Никитос   Цитата(Spok_only @ 25.3.2019, 10:39) Всё ...   17.4.2019, 16:07
- - Vano   Не вижу проблемы. Пишите письма. Это монтажникам т...   25.3.2019, 13:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных