> Система отопления разноэтажного многосекционного дома, Что посоветуете???
Vasiatka
сообщение 7.2.2007, 12:16
Сообщение #1


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



helpsmilie.gif Уважаемые проектировщики! В связи с небольшим опытом просто необходим Ваш совет. Имеется многосекционный жилой дом со встроенными помещениями. Этажность секций 5 и 17 этажей. Количество секций 17 эт.- 10 шт, 5 эт - 7 шт. Дом составлен из этих секций таким образом что они чередуются (5, 17, 5, 17 и т.д.). Теплоснабжение дома осуществляется от собственной отдельностоящей котельной. Возникли следующие вопросы:
1. Есть ли необходимость делать в каждой секции ИТП, либо правильнее, проще и дешевле сделать 1 общий ИТП на весь дом и от него тянуть трубы на отопление, ГВС и теплоснабжение вентиляции?
2. Если делать общий ИТП на весь дом, как лучше провести магистрали отопления: одну магистраль на 5 этажные и 17 этажные секции с установкой балансирующей арматуры или все таки тянуть отдельные магистрали на 5 этажные секции и отдельные на 17 этажные секции?
3. Можно ли совместить магистрали на жилье и на встройку, либо необходимо тянуть отдельные?
Пока все, заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vasiatka   Система отопления разноэтажного многосекционного дома   7.2.2007, 12:16
- - Оглы   Лучше всего будет в каждой секции сделать по ИТП. ...   8.2.2007, 12:27
- - Vasiatka   Сначала тоже прикидывал в каждой секции ИТП, но ка...   8.2.2007, 13:14
- - Dimur   хм, ИТП в каждой квартире - это очень хорошо. Неза...   8.2.2007, 13:31
- - Vasiatka   Вчера придумали новый вариант: Делаем 1 ИТП в кажд...   9.2.2007, 10:04
- - Оглы   По поводу отдельных ИТП на каждый офис??? Где тако...   9.2.2007, 10:07
- - Vasiatka   По поводу отдельных ИТП (у нас ИТП не на каждый оф...   9.2.2007, 10:50
- - LEOR   Система отопления с нагрузкой более 50 кВт - требу...   9.2.2007, 11:42
- - zr84   Цитата(Vasiatka @ Feb 7 2007, 12:16 )...Имеет...   9.2.2007, 18:44
- - technik   у товарища собственная котельная, ему не надо согл...   10.2.2007, 13:09
- - Vasiatka   Отдельные ИТП для снижения количества труб большог...   12.2.2007, 13:17
- - Jess28283   Может кто сталкивался и знает: 3-х секционный дом,...   16.2.2016, 16:37
- - Jess28283   Эх вы, .... нашла вот такую инфу (к сведению следу...   17.2.2016, 11:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 13:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных