> Применимость арматуры Hawle при температуре минус 46 градусов.
alexandrpjatkov
сообщение 29.3.2019, 7:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Корректирую проект наружных сетей водопровода за другими проектировщиками. Сети располагаются в Новом Уренгое. Водопровод подземный и проложен на глубине от двух до пяти метров. Температура наиболее холодной пятидневки-минус сорок шесть градусов.
В проекте применена арматура фирмы Hawle (задвижки, гидранты, врезные хомуты). Возник вопрос по поводу применимости данной арматуры (дать ответ надо достаточно срочно). Сказал сразу, что сомневаюсь по поводу применимости, и скорее всего даже не применимо, но надо дать более точный ответ. До производителя дозвониться пока не могу, у в текстовой части смежного раздела увидел текст что "производителем были проведены испытания при температуре до минус 40 градусов".
Искал в интернете сведения по поводу применимости данной арматуры в данных условиях-не нашел. Нашел только что задвижки (корпуса) выполнены из чугуна (что уже само по себе "навевает некие сомнения" относительно применимости), основания гидрантов так же выполнены из чугуна (сами гидранты- из стали), врезные хомуты так же выполнены с применением чугуна (тоже дает сомнения по поводу применимости при данной температуре).
Почему я говорю о сомнениях-потому что проект делала уренгойская фирма, и экспертизу проходила она тоже местную северную (полагаю что значит местные условия они все же должны знать не хуже чем я, расположенный от них в 1156 км). Хоть и получено отрицательное заключение, но замечаний по поводу применимости арматуры-не было. Т.е. спецы работающие в тех условиях допустили применение этой арматуры (или просто по каким либо причинам не увидели что она неприменима для тех условий)
Прошу поделиться опытом по поводу применимости арматуры данного производителя в условиях при температуре минус 46 градусов...
До того, на северах ставил сам исключительно сталь (да и то не всякую, а применимую по климатическим условиям) а вот здесь что то за сомневался, и до производителя не дозвониться...
Склоняюсь к тому, что все это надо заменять на аналоги в исполнении УХЛ, но все же...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.3.2019, 8:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexandrpjatkov   Применимость арматуры Hawle при температуре минус 46 градусов.   29.3.2019, 7:46
- - alexandrpjatkov   Дополню, что в теплоснабжении (общался с нашими ОВ...   29.3.2019, 8:11
- - svoroponov   До недавнего времени запорная арматура систем водо...   29.3.2019, 10:30
|- - alexandrpjatkov   Цитата(svoroponov @ 29.3.2019, 12:30) До ...   29.3.2019, 11:05
|- - Vano   Цитата(alexandrpjatkov @ 29.3.2019, 11:05...   29.3.2019, 19:35
|- - ViC   Цитата(Vano @ 29.3.2019, 20:35) Так у теб...   29.3.2019, 19:52
- - svoroponov   Ковкий чугун корпусов задвижек не близок по характ...   29.3.2019, 15:12
- - ViC   Цитата(alexandrpjatkov @ 29.3.2019, 7:46)...   29.3.2019, 15:39
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ViC @ 29.3.2019, 17:39) То тебе у ...   1.4.2019, 6:03
|- - Ferdipendoz   Цитата(alexandrpjatkov @ 1.4.2019, 8:03) ...   1.4.2019, 7:49
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Ferdipendoz @ 1.4.2019, 9:49) Это ...   1.4.2019, 8:17
|- - Vano   Цитата(alexandrpjatkov @ 1.4.2019, 8:17) ...   1.4.2019, 9:03
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Vano @ 1.4.2019, 11:03) Есть. Може...   1.4.2019, 9:26
- - Vano   Как скажешь. И так на наружной стороне крышки ко...   29.3.2019, 20:15
- - Vano   Саня, лезь с термометром уже. Температура вечной м...   1.4.2019, 10:25
- - инж323   главное что б задвижка не замерзла раньше трубы и ...   1.4.2019, 10:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 11:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных