> Зачем завод рекомендует крутить частотник до 93 герц на приточке?
garmon 666
сообщение 2.4.2019, 12:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254307



У меня частота сети равно как и двигателя 50 и привык работать от 0-50герц, завод рекомендует для достижения нужного расхода воздуха 93герц и при этой уставке расход как раз то что надо. Установка работает круглогодичного. Вопрос такой: как долго двигатель проработает при такой нагрузке? И как определить какой двигатель можно крутить выше той частоты которая отображена на заводской табличке?
Возможно вопрос такой уже был, если можно перенаправьте по теме. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- garmon 666   Зачем завод рекомендует крутить частотник до 93 герц на приточке?   2.4.2019, 12:48
- - Dima_UA   может не 93 Гц, а 93% ?   2.4.2019, 13:15
- - and   93Гц, для вентилятора это более чем 3-х кратная пр...   2.4.2019, 13:48
|- - Ashihara   Цитата(and @ 2.4.2019, 13:48) 93Гц, для в...   2.4.2019, 13:51
- - Сергей Валерьевич   скорее всего производитель сэкономил на движке... ...   2.4.2019, 14:19
- - Pawel   Тёмная и непонятная история, похоже автор темы что...   3.4.2019, 8:46
- - IGR1   Скорее всего другой двигатель не проходит по габар...   3.4.2019, 15:50
- - garmon 666   Двигатели все такие, в смысле этого производителя....   3.4.2019, 16:14
|- - IGR1   Цитата(garmon 666 @ 3.4.2019, 9:14) Двига...   3.4.2019, 16:41
- - Pawel   Странный проект, первый раз слышу о таком. Но раз ...   3.4.2019, 16:20
- - pkl58   400/660 вольт там ,судя по фото.   4.4.2019, 12:25
|- - Kotlovoy   Цитата(pkl58 @ 4.4.2019, 12:25) 400/660 в...   4.4.2019, 13:41
|- - IGR1   Цитата(Kotlovoy @ 4.4.2019, 6:41) 400/690...   4.4.2019, 15:47
|- - Alex2001   Цитата(IGR1 @ 4.4.2019, 15:47) Если и пре...   4.4.2019, 16:02
|- - IGR1   Цитата(Alex2001 @ 4.4.2019, 9:02) Точно е...   4.4.2019, 16:24
- - cauto   Цитата(garmon 666 @ 2.4.2019, 12:48) заво...   4.4.2019, 14:57
- - Alex2001   Цена частотника (который справится с увеличенной ч...   4.4.2019, 15:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных