Добрый день, коллеги!

Задумался о правильности трассировки дренажных сетей во внутрянке от нескольких приточных венткамер (одновременно они не будут работать).

Представим, что есть две венткамеры, и в них есть приямки с дренажными насосами.

Какой вариант более правильный?

1. вариант ОБЪЕДИНЁННЫЙ: все насосы в одну магистраль и ставим на ней обратные клапаны, чтоб при срабатывании насоса не растекалась вода к другим насосам, а осталась только в магистрали.
До первого срабатывания сеть стоит сухотрубом, а потом она постоянно заполнена - это нормально? т.к. обратники на сети не позволят нормально слить сток. Или придется врезать еще спускинков по трассе?

2. вариант РАЗДЕЛЬНЫЙ: от каждого приямка своя линия и только после петли гашения напора объединение на выпуске.
Тут значительное увеличение длинны труб, но сеть можно слить легко спускниками у насосов (например в ведерко).


Прикрепляю картинку для наглядности: (по ТЗ насосы в приямках 1 раб + 1 резерв)
Прикрепленный файл  ______.png ( 29,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122


ПС: картинка схематичная - трассы по 50-100 метров до выпуска и венткамер там 5 - это как-то повлияет на выбор вариантов?)

Сообщение отредактировал romulx - 4.4.2019, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- romulx   Трассировка дренажных сетей во внутрянке   4.4.2019, 17:57
- - jiexawcr   гдето был запрет на объединение напорных канализац...   4.4.2019, 18:32
- - Dima_UA   делаю как по первому так и второму варианту   4.4.2019, 19:14
- - romulx   Цитата(jiexawcr @ 4.4.2019, 18:32) гдето ...   5.4.2019, 7:51
|- - jiexawcr   Цитата(romulx @ 5.4.2019, 7:51) Вот слыша...   5.4.2019, 10:24
- - Ferdipendoz   Зачем вообще там по два насоса? Из приямка откачив...   5.4.2019, 8:03
- - romulx   Цитата(Ferdipendoz @ 5.4.2019, 8:03) Заче...   5.4.2019, 8:56
- - Водяной   Так вода же будет стоять при любом из вариантов...   5.4.2019, 9:28
- - romulx   Вот реальная схема с объекта: насосов много - ес...   5.4.2019, 10:42
- - Dima_UA   не, ну это уже за круто, я думаю, и я бы так уже н...   5.4.2019, 10:57
- - Dima_UA   не, ну это уже за круто, я думаю, и я бы так уже н...   5.4.2019, 10:57
- - romulx   Цитата(Dima_UA @ 5.4.2019, 10:57) не, ну ...   5.4.2019, 11:28
- - jiexawcr   ну это конечно разница значительная, но напорный т...   5.4.2019, 12:32
- - Dima_UA   Цитата(jiexawcr @ 5.4.2019, 12:32) ПС у н...   5.4.2019, 19:10
- - Aerl   Цитата(romulx @ 4.4.2019, 17:57) Добрый д...   5.4.2019, 19:27
- - romulx   Тут суть вопроса в том, что при объединении слить ...   5.4.2019, 22:24
- - Aerl   Цитата(romulx @ 5.4.2019, 22:24) Тут суть...   6.4.2019, 10:30
- - Skorpion   RE: Трассировка дренажных сетей во внутрянке   7.4.2019, 23:26
|- - romulx   Цитата(Skorpion @ 7.4.2019, 23:26) Это ...   8.4.2019, 12:13
- - Aerl   Цитата(romulx @ 8.4.2019, 12:13) чтоб вод...   8.4.2019, 13:09
|- - romulx   Цитата(Aerl @ 8.4.2019, 13:09) Ну это и у...   8.4.2019, 14:26
|- - Skorpion   Цитата(romulx @ 8.4.2019, 14:26) Согласен...   8.4.2019, 19:05
|- - инж323   Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 19:05) Зачем ...   12.4.2019, 12:04
- - Skorpion   Петля гашения напора? Это же надо такое придумат...   8.4.2019, 13:09
- - Супер Марио   понятно, что КНС и обычные дренажные насосы - это ...   12.4.2019, 8:55
- - Водяной   Цитата(Супер Марио @ 12.4.2019, 8:55) пон...   12.4.2019, 10:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных