> Насосный узел смешения в ИТП, Гидравлические удары в системе отопления
J. Antonio
сообщение 12.4.2019, 22:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Столкнулись с проблемой при пуско-наладочных работах в автоматизированном ИТП. Ввод тепловой сети Ф57 мм. в корпус школы, стоит насосный узел смешения на нужды отопления, зависимое присоединение. Сетевой расчётный расход порядка 1.0 м3/ч, фактический 1.5 м3/ч., давления на фото. На подаче установлен регулятор перепада давления Danfoss 003H6101, Ду15 мм., Кvs 2.5, Ррег 0.2-1.0 бар, после него установлен регулирующий клапан Danfoss 065B2015, Ду15 мм., Кvs 2.5 с электроприводом, дальше на подаче установлен обычный сдвоенный насос смешения и обратный муфтовый клапан после него. Смешение-перемычка с обратки из системы отопления, также установлен обратный муфтовый клапан. После запуска насоса, почти сразу появляются частые и многочисленные гидроудары, при выключении насоса пропадают. Щёлкает обратный клапан на перемычке, снимали, смотрели, ходит нормально, грязью не подбило. Я не сторонник таких обратников в ИТП, предпочитаю классические "таблетки" АДЛ или Tecofi, но монтаж вёлся строго по проекту. С такой проблемой столкнулись впервые, может кто подскажет что-нибудь. Пробовали полностью закрывать регулирующий клапан, отсекать регулятор давления, менять скорость насоса, крутили настройку регулятора перепада давления, ничего не изменилось. Подозреваем, что проблема именно в конструкции или качестве обратного клапана, но заказчик упёрто не верит.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190411_203549.jpg ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  IMG_20190411_203524.jpg ( 3,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- J. Antonio   Насосный узел смешения в ИТП   12.4.2019, 22:22
- - tiptop   Цитата(J. Antonio @ 12.4.2019, 22:22) дав...   12.4.2019, 23:22
|- - J. Antonio   Цитата(tiptop @ 12.4.2019, 23:22) Насос н...   12.4.2019, 23:23
- - ssn   удалил   12.4.2019, 23:46
- - tiptop   Цитата(J. Antonio @ 12.4.2019, 22:22) Пос...   13.4.2019, 1:09
|- - J. Antonio   Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 1:09) Забавно....   13.4.2019, 12:19
- - Banned   Единственный источник гидроударов - обратный клапа...   13.4.2019, 11:54
|- - J. Antonio   Цитата(Banned @ 13.4.2019, 11:54) Единств...   13.4.2019, 12:13
- - Banned   Клапан на насосик поменяйте и все подозрения исчез...   13.4.2019, 12:16
- - Vandr   Вручную закрываем регулирующий клапан, затем медле...   13.4.2019, 13:39
|- - J. Antonio   Цитата(Vandr @ 13.4.2019, 13:39) Вручную ...   13.4.2019, 14:19
|- - tiptop   Цитата(J. Antonio @ 13.4.2019, 14:19) при...   13.4.2019, 15:07
||- - J. Antonio   Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 15:07) Не вели...   14.4.2019, 10:32
|||- - tiptop   Цитата(J. Antonio @ 14.4.2019, 10:32) Для...   14.4.2019, 11:07
||- - zeman   Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 15:07) Не вели...   14.4.2019, 12:17
|||- - Banned   Цитата(zeman @ 14.4.2019, 12:17) Или... Н...   14.4.2019, 13:52
||- - tiptop   Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 15:07) Не вели...   14.4.2019, 12:47
|- - tiptop   Цитата(J. Antonio @ 13.4.2019, 14:19) с в...   15.4.2019, 6:30
- - zr84   Присоединяюсь к посту.10 Переведите ИТП в ручной р...   13.4.2019, 14:39
- - zeman   Давно не заглядывал на форум, появились новые лица...   14.4.2019, 14:24
|- - tiptop   Цитата(zeman @ 14.4.2019, 14:24) Давно не...   14.4.2019, 14:50
||- - Banned   Цитата(tiptop @ 14.4.2019, 14:50) Это не ...   14.4.2019, 17:57
|- - Галиев   Цитата(zeman @ 14.4.2019, 14:24) Давно не...   14.4.2019, 17:55
- - HeatServ   Раскидайте обратные клапаны и достаньте тарелки с ...   14.4.2019, 19:44
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 14.4.2019, 19:44) Раски...   14.4.2019, 19:59
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 14.4.2019, 19:59) То есть...   14.4.2019, 21:09
- - tiptop   Или помпаж возникает только при уменьшении расхода...   15.4.2019, 8:12
- - jota   При работе насоса обр.кл. на перемычке должен быть...   15.4.2019, 9:05
|- - KGP1   Цитата(jota @ 15.4.2019, 9:05) При работе...   17.4.2019, 19:55
- - tiptop   Вообще-то, там должен быть отрицательный перепад....   17.4.2019, 21:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных