> Правильная реализация быстрого останова на частотнике
Dmitry_Kr
сообщение 18.4.2019, 1:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.6.2017
Пользователь №: 323273



Добрый день!

Появилась проблема.
Есть полезное устройство с крышкой, под которой вращается опасная железяка. Концевик крышки надежный, заведен на реле безопасности. Реле безопасности размыкает катушку контактора питающего частотник Danfoss VLT 2800 (привод мотора железяки) и разрывает еще 24В на входе 33 этого же привода. Вход настроен на БЫСТРЫЙ ОСТАНОВ ИНВЕРСНЫЙ, скорость срабатывания 0,02 с.

Работало 6 лет, нареканий не было, но на днях рабочему оторвало часть руки. Как непонятно - он говорит, что открыл крышку, железяка не вращалась и он сунул туда руку, тут и прилетело.

Я по разному пробовал открывать эту крышку, все останавливается, все срабатывает. Но заметил такую штуку - что иногда есть подергивание или небольшой ход вала после останова. В принципе, при определенном стечении обстоятельств, когда рука очень быстро засунута после открытия крышки, а железяка как назло была близко, то пары сантиметров хода хватит отхватить руку.

Извините за длинный ввод. Вот в чем вопрос:
Правильно ли подавать сигнал БЫСТРЫЙ ОСТАНОВ и одновременно снимать питание с этого же частотника? Ведь если останов не сработает, то получится обычный ВЫБЕГ. Мне кажется, что тут косяк производителя.
Как правильно сделать аварийный останов?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dmitry_Kr   Правильная реализация быстрого останова на частотнике   18.4.2019, 1:13
- - GBM   Добрый день! У большинства частотников есть та...   18.4.2019, 9:29
|- - По самые по...   Цитата(GBM @ 18.4.2019, 9:29) ... В норма...   18.4.2019, 11:51
- - Dmitry_Kr   По самые по..., GBM - питание с частотника снима...   18.4.2019, 12:22
|- - По самые по...   Цитата(Dmitry_Kr @ 18.4.2019, 12:22) По с...   18.4.2019, 13:55
|- - Dmitry_Kr   Цитата(По самые по... @ 18.4.2019, 13:55)...   18.4.2019, 14:52
|- - По самые по...   Цитата(Dmitry_Kr @ 18.4.2019, 14:52) Все ...   18.4.2019, 15:10
|- - Dmitry_Kr   Цитата(По самые по... @ 18.4.2019, 15:10)...   18.4.2019, 15:42
- - pkl58   Цитатаскорость срабатывания 0,02 с.. Далеко не фак...   18.4.2019, 12:44
- - Сергей Валерьевич   Как вижу реализацию: установили на ПЧ тормозные ре...   18.4.2019, 13:56
- - Banned   Когда не было частотников, делали просто. Подавали...   18.4.2019, 14:02
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Banned @ 18.4.2019, 15:02) Когда н...   18.4.2019, 14:14
|- - Dmitry_Kr   Цитата(Banned @ 18.4.2019, 14:02) Когда н...   18.4.2019, 15:09
- - Banned   Безопасность? На лесопилке так пилы останавливают....   18.4.2019, 14:34
- - По самые по...   Тут..   18.4.2019, 15:55
- - pkl58   Цитатапосле полной остановки АД с ПЧ сигнал о 0 ск...   18.4.2019, 16:11
- - Pawel   Тут два пункта. Пункт № 1. Недопонимание принципа ...   18.4.2019, 16:39
|- - Dmitry_Kr   Цитата(Pawel @ 18.4.2019, 16:39) Тут два ...   18.4.2019, 17:26
- - Pawel   И если его нет, то голландцы виноваты. Обвините их...   18.4.2019, 18:25
|- - Dmitry_Kr   Цитата(Pawel @ 18.4.2019, 18:25) И если е...   18.4.2019, 20:03
|- - mr_Frodo64   Цитата(Dmitry_Kr @ 18.4.2019, 21:03) бла-...   18.4.2019, 20:14
|- - yozik   Цитата(Dmitry_Kr @ 18.4.2019, 20:03) А по...   18.4.2019, 23:45
- - mr_Frodo64   Мне, вообще, например непонятно - нахера пихать ру...   18.4.2019, 20:08
- - Kotlovoy   Как тут выше указали, самый эффективный механизм э...   18.4.2019, 20:12
- - yozik   Цитата(mr_Frodo64 @ 18.4.2019, 20:14) Как...   18.4.2019, 20:46
- - kosmos440o   В инструктаже расписался - гуляй Вася. Кто беднее,...   18.4.2019, 21:13
- - Pawel   Надо бы ещё почитать инструкцию на эту машину по п...   19.4.2019, 15:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных