logunov
сообщение 6.5.2019, 14:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846



Добрый день.
Необходима "помощь зала".
Дано:
-Здание небольшого БЦ, 3 этажа
-Ввод от тепловых сетей ДУ80
-Перепад давления. Подача 6, обратка 4
-коллектор на три контура, один контур будет регулироваться Danfoss AQT, два Danfoss AB-QM.(Клапана ДУ32)
-Контура построены по петле Тихельмана

Проблема:
При полностью открытой подаче и обратке от котельной попытки что-либо отрегулировать клапанами заканчиваются появлением шума, который возникает на клапанах и распространяется по трубам.
Как я понимаю, из-за большого перепада давления и достаточно больших трубах на запорной арматуре возникает очень высокая скорость движения теплоносителя, что вызывает шум и в перспективе приведет к поломке клапанов.
Попытки регулировки перепада давления задвижкой на падаче привели к тому, что звук уходит, но при повторе попытки настроить балансировочники, зажав еще чуть больше- появляется вновь.


Прошщу помочь разобраться, как убрать перепад давления на входе... Ну или уменьшить скорость теплоносителя до адекватной и регулируемой балансировочниками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- logunov   Перепад давления на ИТП   6.5.2019, 14:00
- - Composter   ну эти клапаны не предназначены для гашения перепа...   6.5.2019, 14:17
|- - logunov   Цитата(Composter @ 6.5.2019, 14:17) ну эт...   7.5.2019, 9:19
- - HeatServ   Перед каждым регулирующим клапаном шайбу воткните ...   6.5.2019, 14:54
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 6.5.2019, 14:54) Перед ...   7.5.2019, 8:57
- - jota   Предыдущие советы в лес. Клапана AQT, AB-QM - а...   6.5.2019, 17:22
|- - Composter   Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) Предыдущие...   6.5.2019, 18:16
||- - jota   Цитата(Composter @ 6.5.2019, 18:16) (при ...   6.5.2019, 19:06
||- - инж323   Цитата(jota @ 6.5.2019, 19:06) Автор не у...   6.5.2019, 19:23
|- - logunov   Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) Предыдущие...   7.5.2019, 9:42
|- - jota   Цитата(logunov @ 7.5.2019, 9:42) Настраив...   8.5.2019, 0:07
|- - logunov   Цитата(jota @ 8.5.2019, 0:07) Не знаю что...   8.5.2019, 9:31
|- - borm   Цитата(logunov @ 8.5.2019, 9:31) По росси...   8.5.2019, 11:14
|- - logunov   Цитата(borm @ 8.5.2019, 11:14) не флуда р...   8.5.2019, 12:43
- - ИОВ   Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) Клапана AQ...   6.5.2019, 19:45
- - svoroponov   На общий ввод расчитайте и установите шайбу на пог...   7.5.2019, 8:55
- - BIONDER   А РПД на ввод?   7.5.2019, 9:20
- - Vandr   А есть ли уверенность в том, что шум создается кла...   7.5.2019, 18:54
|- - tiptop   Цитата(Vandr @ 7.5.2019, 18:54) в АИТП на...   7.5.2019, 19:08
- - Vandr   Вот именно, шайба начинала свистеть при уменьшении...   7.5.2019, 19:21
- - jota   Цитата(logunov @ 6.5.2019, 14:00) -Перепа...   8.5.2019, 11:37
- - инж323   Тут с утра ливень майский,хоть и без грозы, деревь...   8.5.2019, 13:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных