> Мощность тиристорного преобразователя
edzan
сообщение 14.5.2019, 20:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313



Коллеги, вот такая задачка про баланс мощностей:

1 вариант. 3х фазный мостовой диодный выпрямитель:
Имеем на входе (AC): I1л=800А, U1л=380В, => P1=V3*U1*I1*cospi=1,73*380*800*1(активная нагрузка)=526кВт
Имеем на выходе (DC): I2=1026А, U2=513В, R2=0,5Ом => P2=U2*I2=1026*513=(активная нагрузка)=526кВт
526=526 кВт, Все четко - баланс мощностей соблюдается!

2 вариант. 3х фазный мостовой тиристорный выпрямитель:
Имеем на входе (AC): I1л=50А, U1л=380В, => P1=V3*U1*I1*cospi=1,73*380*47*1(активная нагрузка)=31кВт
Имеем на выходе (DC): I2=60А, U2=30В, R2=0,5Ом => P2=U2*I2=30*60=(активная нагрузка)=1,8кВт
31кВт <> 1,8 кВт - баланс мощностей не соблюдается!

Что не так?????? ТП тут работает чисто на активную - нагрузку в режиме регулятора тока - поддерживает 60А. Режим прерывистого тока? где рассеиваются эти почти 30кВт ???

Первый вариант на самом деле снят на том же ТП только при угле альфа почти 0°.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- edzan   Мощность тиристорного преобразователя   14.5.2019, 20:46
- - Kotlovoy   Чем ток измеряете?   14.5.2019, 21:05
|- - edzan   Цитата(Kotlovoy @ 14.5.2019, 23:05) Чем т...   14.5.2019, 21:15
- - Kotlovoy   Вам знакомы такие термины, как действующее значени...   14.5.2019, 21:22
|- - edzan   Цитата(Kotlovoy @ 14.5.2019, 23:22) Вам з...   14.5.2019, 22:03
- - Kotlovoy   Вы уверены? Можете сообщить марку клещей?   14.5.2019, 22:21
|- - edzan   Цитата(Kotlovoy @ 15.5.2019, 0:21) Вы уве...   15.5.2019, 6:43
- - Kotlovoy   Тогда разумное объяснение в голову не приходит. Чт...   15.5.2019, 8:20
- - LordN   это элементарно, нужно не ток мерить, а всю тру рм...   15.5.2019, 8:48
|- - Kotlovoy   Цитата(LordN @ 15.5.2019, 8:48) это элеме...   15.5.2019, 8:59
- - pkl58   Цитатагде рассеиваются эти почти 30кВт ???. Эти 30...   15.5.2019, 8:57
- - Pawel   Во втором случае вольт точно не 30, в импульсном р...   15.5.2019, 9:55
|- - edzan   Цитата(Pawel @ 15.5.2019, 11:55) Во второ...   15.5.2019, 13:42
- - Kotlovoy   Кстати, что представляет из себя нагрузка? Ладно, ...   15.5.2019, 15:24
- - Pawel   Ну тогда уточню, и ток не 60 и напряжение не 30, в...   15.5.2019, 16:57
- - edzan   Ситуация прояснилась, все стало ясно понятно. Вы к...   18.5.2019, 9:09
- - Pawel   Это вы нас хотите пнуть или себя пинаете?   19.5.2019, 17:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 4:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных