> Заужение диаметра на вентиляторе, скорость 12 м/с
UNikilai
сообщение 16.5.2019, 22:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую, подскажите, нормально ли то, что по расходу/напору у меня вентилятор получился относительно небольшой и участок в 3 диаметра перед ним и метра полтора после него будет сделан воздуховодом со скоростью 12м/с
так же есть вопрос, хотя и иного места расположения нет, но у меня вытяжной вентилятор -улитка стоит в самом конце магистрали, это не повлияет на его кпд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- UNikilai   Заужение диаметра на вентиляторе   16.5.2019, 22:09
- - Skaramush   Без чертежа или схемы вопросы не имеют ответов.   17.5.2019, 5:07
- - Fayst   Цитата(UNikilai @ 16.5.2019, 23:09) Приве...   17.5.2019, 8:38
|- - Skaramush   Цитата(Fayst @ 17.5.2019, 9:38) Ну не зна...   17.5.2019, 8:46
|- - Fayst   Цитата(Skaramush @ 17.5.2019, 9:46) влият...   17.5.2019, 9:31
- - Лариса Злотник   Сама по себе скорость в воздуховоде у вентилятора ...   17.5.2019, 10:00
|- - Skaramush   Цитата(Лариса Злотник @ 17.5.2019, 11:00)...   17.5.2019, 10:41
- - UNikilai   Fayst, нет, с приточной установкой все нормально, ...   17.5.2019, 10:12
|- - Лариса Злотник   Цитата(UNikilai @ 17.5.2019, 11:12) расхо...   17.5.2019, 10:35
- - LordN   при такой скорости, 12м/с, надо 5 диаметров миниму...   17.5.2019, 10:40
- - UNikilai   ЦитатаСовместите характеристику вентилятора с хара...   17.5.2019, 10:48
|- - LordN   Цитата(UNikilai @ 17.5.2019, 14:48) я в к...   17.5.2019, 10:56
- - UNikilai   Еще у меня вопрос возник, а нужно ли ставить шумог...   20.5.2019, 10:24
- - Skaramush   Шумоглушитель для чего? Будет ответ на этот вопрос...   20.5.2019, 10:27
- - cpt   Шумогулшители в принципе рекомендуется ставить на ...   20.5.2019, 10:34
- - UNikilai   ЦитатаШумогулшители в принципе рекомендуется стави...   20.5.2019, 10:44
- - cpt   а по частотам? посмотрите сп 51, там требования не...   20.5.2019, 10:48
- - Skaramush   Чтобы остановить шум нужна массивная конструкция. ...   20.5.2019, 10:50
- - UNikilai   паспорт найти не удалось, запросил у поставщика н...   20.5.2019, 10:58
- - Skaramush   Глушитель ставится не "4, так 4", а по р...   20.5.2019, 11:01
- - UNikilai   ...это не значит, что я собирался ставить 4м шумог...   20.5.2019, 11:07
- - Skaramush   И на удалении воздуха с жировой взвесью шумоглушит...   20.5.2019, 11:11
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 20.5.2019, 11:11) И на...   20.5.2019, 14:46
- - UNikilai   Ну полыхнуть он, конечно, не полыхнет...до самой к...   20.5.2019, 11:17
- - cpt   посмотрите в сторону глушителей ГКД у везы наприме...   20.5.2019, 11:26
- - UNikilai   странно, у низ на сайте есть информация об этом шу...   20.5.2019, 11:44
- - cpt   108-109 лист в новом каталоге   20.5.2019, 12:05
- - UNikilai   Вот с сайта везы скачал каталог если в пдф вбить в...   20.5.2019, 12:52
- - cpt   RE: Заужение диаметра на вентиляторе   20.5.2019, 13:05
- - Skaramush   Ага. только надо учесть, что брать "размер в ...   20.5.2019, 13:07
- - UNikilai   к сожалению нет такого в новом каталоге, может ски...   20.5.2019, 13:31
- - cpt   это именно из нового каталога https://yadi.sk/d/37...   20.5.2019, 13:56
- - Skaramush   Как о каком? О взятом "в размер" того ти...   20.5.2019, 15:38
- - cpt   прошу прощения накосячил   20.5.2019, 15:47
- - Skaramush   Скорее, поверили рекламе в каталоге. Шумоглушител...   20.5.2019, 16:45
- - UNikilai   Черт,,,не заметил 2 страницы.. Ну шумоглушитель н...   21.5.2019, 13:02
- - Барабан   При скорости 12 м/c на этом участке будет шум в во...   21.5.2019, 13:17
- - UNikilai   ну будет и будет, участок в подпотолочном простран...   21.5.2019, 13:46
- - Skaramush   А что за "выравнивающий участок" с разго...   21.5.2019, 14:48
- - UNikilai   как я писал - ду вентилятора 355, расход -4200 ну ...   21.5.2019, 15:01
- - Skaramush   Ну и зачем протяжённые-то участки с "прямым...   21.5.2019, 16:56
- - UNikilai   ну тут я имел ввиду фильтр жироулавливающий, аля Ж...   26.5.2019, 14:34
- - Skaramush   Многократно рассмотренная тема. Сухие фильтры не и...   26.5.2019, 16:23
- - UNikilai   ну 50 процентов, как в паспорте   27.5.2019, 1:03
- - Skaramush   Именно. И полный жира материал глушителя в результ...   27.5.2019, 8:43
- - UNikilai   подскажите еще, а на подобный выходы воздуховода н...   10.6.2019, 21:22
- - Skaramush   У Вас три вывода на кровлю или один?   11.6.2019, 5:11
- - UNikilai   один   11.6.2019, 9:51
- - Skaramush   Тогда 2*45 + 30 = 120. Зачем так развёрнут выхлоп?...   11.6.2019, 13:06
- - UNikilai   чтобы вода туда не попадала   11.6.2019, 14:33
- - Skaramush   И где вывод на кровлю? Даже до карниза не доходит....   11.6.2019, 14:38
- - UNikilai   это картинка для примера   11.6.2019, 15:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных