Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста методику расчета настройки балансира (изображение прикреплено).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.png ( 107,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mirror_n_s   Балансир на байпасе смесительного узла   18.5.2019, 16:51
- - Галиев   Предположу, что через перемычку с указанным баланс...   18.5.2019, 17:40
- - tiptop   Цитата(mirror_n_s @ 18.5.2019, 16:51) Кол...   18.5.2019, 18:13
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 18.5.2019, 18:13) А я пре...   18.5.2019, 18:23
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.5.2019, 18:23) И вообщ...   18.5.2019, 18:29
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 18.5.2019, 18:29) Согласе...   18.5.2019, 18:47
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.5.2019, 18:47) и есть ...   18.5.2019, 19:10
||- - Галиев   Цитата(tiptop @ 18.5.2019, 19:10) Я не зн...   18.5.2019, 19:38
||- - tiptop   Цитата(tiptop @ 18.5.2019, 19:10) Там, на...   22.5.2019, 10:01
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.5.2019, 18:47) и есть ...   18.5.2019, 20:24
- - Runner B   У ТА есть такая схема в расчетной программе. Сопро...   18.5.2019, 19:26
|- - Галиев   Цитата(Runner B @ 18.5.2019, 19:26) У ТА ...   18.5.2019, 19:31
- - Runner B   А что надо, результаты расчета ?   18.5.2019, 19:34
- - Runner B   Так думаю вместо ОК при малых перепадах.   18.5.2019, 19:39
- - Галиев   mirror_n_s , Вы присутствуете незримо (Гюльчатай, ...   18.5.2019, 19:45
- - Runner B   На больших перепадах насос получается непропорцион...   18.5.2019, 19:48
|- - Галиев   Цитата(Runner B @ 18.5.2019, 19:48) На бо...   18.5.2019, 19:51
- - Runner B   Убрать это понятно. Интересно, где или в каких сл...   18.5.2019, 19:56
|- - Галиев   Цитата(Runner B @ 18.5.2019, 19:56) Убрат...   18.5.2019, 20:03
- - Runner B   Не внимательно посмотрел. В проге нет такой схемы...   18.5.2019, 20:09
- - mirror_n_s   Вынужден был отлучиться, а комп был включен. Не ож...   18.5.2019, 20:23
|- - Runner B   Цитата(mirror_n_s @ 18.5.2019, 21:23) Либ...   18.5.2019, 20:34
|- - KGP1   Цитата(mirror_n_s @ 18.5.2019, 20:23) Это...   20.5.2019, 15:50
- - svoroponov   Он требуется ,чтобы при полностью закрытом регулир...   19.5.2019, 8:58
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 19.5.2019, 8:58) Он т...   19.5.2019, 9:53
- - Runner B   Если отключить то из подачи будет перетекать в обр...   20.5.2019, 15:59
- - KGP1   См. схему. ОК на подмесе уже имеется.   20.5.2019, 16:15
- - Runner B   В этом случае нет необходимости в балансире именн...   20.5.2019, 16:18
- - KGP1   Согласен.   20.5.2019, 16:23
- - Runner B   Балансир лучше поставить вместо одного крана .   20.5.2019, 16:51
- - KGP1   Проверьте схему на ошибку   23.5.2019, 8:42
- - tiptop   Небольшая выпуклость появляется, если использовать...   23.5.2019, 9:12
- - tiptop   ...Но можно приблизиться к постоянству расхода:   23.5.2019, 21:19
- - tiptop   Цитата(Runner B @ 18.5.2019, 19:39) ОК пр...   24.5.2019, 8:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных