> КЦКП-100 ВЕЗА, Сильный нагрев АВ, ПМ и перемычек в ЩУ приточ вент уст-ки
Batonll
сообщение 21.5.2019, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103780



Здравствуйте. Имеется несколько приточных вент установок КЦКП-100 "Веза". При Т.О. в щитах управления обнаруживается сильный нагрев автоматов t=60-90С, пускателя t=90-110, кабеля эл двигателя t=60С, силовых перемычек t=65-100C и клемников t=60-75C. Температура окружающей среды 30-35С. Автоматы в щитах стоят разные, в основном неизвестные производители, замена не сильно помогает. Эл двигатель вентилятора 37кВт, I ном=84А. Рабочий ток 78-85А, пусковые токи до 280А 5-7сек. В ЩУ имеется частотный преобразователь (плавный пуск эл. двигателя) Время работы 2-6 часов по разному дальше судьбу не испытывали. Кто сталкивался с таким, помогите найти пути решения. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Batonll   КЦКП-100 ВЕЗА   21.5.2019, 10:51
- - Зольников Михаил   Я не электрик и скажу, наверно, глупость, но мне к...   21.5.2019, 10:54
- - WAKO   Проверьте соответствие номиналов автоматов, пускат...   21.5.2019, 13:44
- - Batonll   Вводной АВ 100А (пробовали менять на 125А, немного...   21.5.2019, 22:33
- - Runner B   Неплохо бы термокамерой снять. Часто греется из-за...   21.5.2019, 22:38
- - Batonll   Тепловизором смотрели, все красно-бело. Вопрос со...   21.5.2019, 22:59
- - Runner B   Надо термоснимок с температурами. встречалось что ...   21.5.2019, 23:01
- - WAKO   При рабочем токе 85 А, сечение проводников должно ...   22.5.2019, 0:02
- - Runner B   В принципе можно организовать охлаждение шкафа, ч...   22.5.2019, 8:28
|- - WAKO   Цитата(Runner B @ 22.5.2019, 8:28) вывод:...   23.5.2019, 10:13
- - Batonll   Цитата(Runner B @ 22.5.2019, 8:28) В прин...   23.5.2019, 5:57
|- - Runner B   Цитата(Batonll @ 23.5.2019, 5:57) Охлажде...   23.5.2019, 10:35
- - Зольников Михаил   Значит, все-такие недостаточное сечение кабеля... ...   24.5.2019, 11:47
- - Runner B   Сечение кабеля зависит от температуры, а температ...   24.5.2019, 11:57
- - smart-bear   1. Померяйте пофазно через промежутки времени (10-...   24.5.2019, 13:08
|- - Runner B   Цитата(smart-bear @ 24.5.2019, 13:08...   24.5.2019, 13:15
|- - Runner B   Цитата(Runner B @ 24.5.2019, 14:15) в обр...   24.5.2019, 15:14
|- - smart-bear   Цитата(Runner B @ 24.5.2019, 15:14) от но...   27.5.2019, 9:21
- - Batonll   Цитата(Зольников Михаил @ 24.5.2019, 11:4...   25.5.2019, 8:15
|- - Runner B   Цитата(Batonll @ 25.5.2019, 8:15) Никаког...   25.5.2019, 9:03
- - Зольников Михаил   ЦитатаНикакого оборудования там не былНикакого обо...   25.5.2019, 15:06
|- - Alex2001   Цитата(Зольников Михаил @ 25.5.2019, 15:0...   25.5.2019, 17:51
- - Runner B   Возможно это и было правильное вращение.   27.5.2019, 9:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274