> Варианты охлаждения маслянных трансформаторов, Трансформаторы ТМГ-2500КВА в блочно-модульных помещениях
Dos_krg_09
сообщение 21.5.2019, 17:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.2.2019
Пользователь №: 355963



Необходима помощь в решении проблемы. Скажу сразу, теоретические расчеты по отводу тепловыделения не справляются с возникшей ситуацией. Имеется 8 маслянных трансформаторов в блочно-модульном помещении (8хБКТП). Трансформаторы загружены на 80%, в работе 24часа. В летнее время наблюдается нагрев трансформаторов. Установленные согласно проекта осевые вентиляторы на выдув не справляются. При +28С на улице начался рост температуры трансформаторов (75С), и экстренно приняли решение закупить дополнительно осевые вентиляторы и направить на трансформаторы по 4 вентиляторов чтобы с помощью нагнетания сбить температуру. В итоге при +28С сбили температуру до 60-65С. Боюсь представить что будет при +30-35С летом. У кого какие мысли, нужна помощь господа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dos_krg_09   Варианты охлаждения маслянных трансформаторов   21.5.2019, 17:39
- - Runner B   Сначала надо с тепловыделением трансформаторов раз...   21.5.2019, 17:43
- - WAKO   Как вариант рассмотреть возможности теплоутилизаци...   21.5.2019, 17:59
- - Banned   Организуйте приток снизу, вытяжку вверху. Люди, за...   21.5.2019, 23:07
- - Runner B   Сначала надо с теплоизбытками определится, затем к...   21.5.2019, 23:21
- - Dos_krg_09   Тепловыделения трансформатора составляют 56,2кВт. ...   22.5.2019, 8:04
- - Runner B   От схемы воздухообмена кубы тоже зависят. видимо е...   22.5.2019, 8:14
- - Dos_krg_09   Приток имеете в виду увеличить сечение? Или принуд...   22.5.2019, 9:07
|- - Runner B   Цитата(Dos_krg_09 @ 22.5.2019, 10:07) При...   22.5.2019, 10:20
|- - Alex2001   Цитата(Runner B @ 22.5.2019, 10:20) Схему...   22.5.2019, 11:17
- - WAKO   Проверьте как как идет поток воздуха, для эффектив...   22.5.2019, 10:02
- - Dos_krg_09   Добрый вечер. Кто ни будь сталкивался с системой о...   25.5.2019, 16:10
- - Alex2001   Цитата(Dos_krg_09 @ 25.5.2019, 16:10) Доб...   25.5.2019, 17:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных