Добрый день.
В проектируемом здании склада два этажа. На каждом этаже располагается своя секция с кольцевым водопроводом и узлом управления. Узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный" Спецавтоматика, который согласно техническим данным имеет возможность выдачи сигналов для управления насосом и на пульт центрального наблюдения. Инженер по пожарной безопасности говорит необходимо дополнительно на магистральном трубопроводе поставить сигнализатор потока жидкости для определения места пожара (какой этаж).

Необходима ли все-таки установка СПЖ?