nok7
сообщение 27.5.2019, 13:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Здравствуйте! Сразу оговорюсь, проектирую вентиляцию, автоматикой занимаюсь постольку поскольку. Такая проблема. Производитель подобрал приточный вентилятор с номинальными характеристиками: Nуст=2,2 кВт, nн=2840 об/мин, U/I=380/4,6. Подобран ПЧ FC-051P2K2 (2,2 кВт, 5,3 А, 380 В). Потребляемая мощность двигателя в листе подбора указана Nп=2,54 кВт, nр=3682 об/мин, частота 65 Гц. Мучают сомнения, что двигатель будет изнашиваться. Спросила производителя, все ли верно? Ответил, что 65Гц оптимальная частота, если ставить более мощный двигатель, это повлечет удорожание установки. Сомнения остались... Помогите разобраться. Оставить, как есть, или попросить предусмотреть более мощный двигатель на вентиляторе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nok7   Разгон двигателя вентилятора   27.5.2019, 13:59
- - and   Частотник нужен более мощный, не менее повышенной ...   27.5.2019, 15:12
|- - nok7   Цитата(and @ 27.5.2019, 15:12) Частотник ...   27.5.2019, 16:17
|- - kosmos440o   Цитата(nok7 @ 27.5.2019, 16:17) То есть ч...   27.5.2019, 19:13
- - LordN   +1 и двигатель вентилятора должен иметь схему D/Y ...   27.5.2019, 15:53
- - LordN   проверьте, мощность д.б. пропорциональна кубу обор...   27.5.2019, 19:02
|- - nok7   Цитата(LordN @ 27.5.2019, 19:02) проверьт...   27.5.2019, 20:20
|- - LordN   Цитата(nok7 @ 28.5.2019, 0:20) Что-то я н...   27.5.2019, 20:55
- - Skaramush   ...И наработка в моточасах вентилятора сокращается...   27.5.2019, 19:29
|- - nok7   Цитата(Skaramush @ 27.5.2019, 19:29) ...И...   27.5.2019, 19:37
- - Skaramush   Решать, платить ли более частой заменой электродви...   27.5.2019, 19:51
- - Auto   Вопрос: номинальная характеристика двигателя Nуст=...   28.5.2019, 9:22
|- - Runner B   Цитата(Auto @ 28.5.2019, 10:22) Вопрос: н...   28.5.2019, 10:01
- - Auto   ЦитатаА почему, с чем связано ? Связано что ? Поч...   29.5.2019, 8:54
- - Runner B   Почему по установочной мощности , а не по рабочей ...   29.5.2019, 8:59
- - Auto   ЦитатаПочему по установочной мощности , а не по ра...   29.5.2019, 9:26
- - Runner B   Здравый смысл. как раз таки по рабочей точке. Деше...   29.5.2019, 9:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных