Onel1fe
сообщение 29.5.2019, 12:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, работоспособна ли данная схема вентиляции? Есть сомнения по вытяжке с естественным побуждением, будет ли она функционировать.

Сообщение отредактировал Onel1fe - 29.5.2019, 12:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________34273657_v1_.JPG ( 3,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Onel1fe   Вентиляция в щитовой   29.5.2019, 12:44
- - Composter   Это называется вытесняющая вентиляция. Если на вен...   29.5.2019, 14:21
- - Onel1fe   Composter, т.е. для подбора приточного вентилятора...   29.5.2019, 14:39
|- - Composter   Цитата(Onel1fe @ 29.5.2019, 14:39) Расход...   29.5.2019, 17:09
- - Composter   Ну конечно нужно посчитать располагаемое давление ...   29.5.2019, 15:24
- - Wiz   Это вы хотите, чтобы ВЕ работала у вас при скорост...   29.5.2019, 15:34
- - Composter   Да уж... Цитата(Wiz @ 29.5.2019, 15:34) Э...   29.5.2019, 16:02
- - Onel1fe   Wiz, я хочу работоспособную приточно-вытяжную сист...   29.5.2019, 16:57
- - Onel1fe   Composter, Для понимания сути дела отрывок из зада...   30.5.2019, 7:21
|- - Composter   Цитата(Onel1fe @ 30.5.2019, 7:21) Compost...   30.5.2019, 10:00
|- - Alex2001   Цитата(Onel1fe @ 30.5.2019, 7:21) Compost...   30.5.2019, 11:33
|- - ИОВ   Цитата(Alex2001 @ 30.5.2019, 11:33) Если ...   30.5.2019, 11:59
|- - Alex2001   Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 11:59) Если ТС пр...   30.5.2019, 12:10
|- - ИОВ   Цитата(Alex2001 @ 30.5.2019, 12:10) Тольк...   30.5.2019, 12:21
|- - Alex2001   Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 12:21) Так у ТС в...   30.5.2019, 12:47
|- - ИОВ   Цитата(Alex2001 @ 30.5.2019, 12:47) Не пр...   30.5.2019, 13:03
- - ИОВ   Цитата(Onel1fe @ 29.5.2019, 12:44) Здравс...   30.5.2019, 7:54
- - Onel1fe   ИОВ, "1. Ориентация на плане и схемах д.б. од...   30.5.2019, 8:14
- - Onel1fe   Composter, Расчет воздухообмена по теплоизбытка...   30.5.2019, 10:19
- - Composter   т.е. не смотря что написано в задании что 35 крити...   30.5.2019, 10:29
- - Wiz   .   30.5.2019, 10:36
- - Onel1fe   Composter, Согласен с Вашим замечанием. Пересчит...   30.5.2019, 10:39
- - Composter   Уже прогресс Но скорость 9 м/с это дофига. Там ...   30.5.2019, 11:11
- - Onel1fe   Цель проектирования есть желание заказчика, которо...   30.5.2019, 12:08
- - Onel1fe   Цитата(Alex2001 @ 30.5.2019, 12:33) Если ...   30.5.2019, 12:24
- - Composter   по поводу шума тут http://forum.abok.ru/index.php?...   30.5.2019, 13:08
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 30.5.2019, 13:08) по п...   30.5.2019, 13:17
- - Composter   Я обо всех забочусь Заужаю только если есть ог...   30.5.2019, 13:31
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 30.5.2019, 13:31) Тут ...   30.5.2019, 13:48
- - Onel1fe   Тут еще один ньюанс если не будет мех вытяжки. то ...   30.5.2019, 14:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 7:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных