> Газ (воздух) на выходе насоса
shevvv
сообщение 30.5.2019, 0:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148409



Доброго дня! Уважаемые специалисты и знатоки насосов нужна ваша помощь.
Имеем на производстве небольшую проблему с поверочной самодельной установкой в составе которой есть ёмкость 1 м3 и насос Verdermag Global 160M. Схему, фото установки и характеристики насоса прилагаю.
Прикрепленный файл  ________________________________Downstream.jpg ( 93,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  IMG_20180418_160304.jpg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Verdermag_160M_2900_rpm.jpg ( 118,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Смысл всего действа заключается кратко в следующем. Насос берёт воду из ёмкости, этой водой в двух режимах (1й - давление 2,1 бар, расход 3 м3/ч, 2й -давление 2,7 бар, расход 2 м3/ч) толкает поршень в цилиндре трубопоршневой установки. Вода перед поршнем сливается в мерник, определяется её объём, затем вода с мерника снова сливается в ёмкость и так по кругу. Есть байпасные трубопроводы позволяющие возвращать поршень назад и так много раз. Проблема заключается в том, что насос завоздушивает (газирует воду), а это в свою очередь влияет на достоверность замера объёма вытесненной воды. Газа в воде тем больше чем сильнее отрыты краны на раздаче (байпасные и кран налива в мерник).
Подача сейчас выполнена трубой Ду40, однако на выходе ёмкости ввод в ёмкость и кран шаровый имеют внутренний диаметр 32 мм. У насоса всас 40 мм, выкид 25 мм.
Есть предположение, что проблема в малом диаметре всасывающего трубопровода и возможность увеличить его внутренний диаметр как минимум до 40 мм по всей длине. При работе все шаровые краны на раздаче держим максимально прикрытыми (ручки шаровых повёрнуты примерно под 30 градусов, шаровые 20 мм и 25 мм не полнопроходные, одновременно больше 2-х не отрываем) однако некоторая часть газа попадает в установку. Если к примеру полностью открыть байпасный кран на выходе насоса то в ёмкость гонит поток с пузырьками чуть не в горошину размером в большом количестве. В режиме с прикрытыми кранами пузырьки очень мелкие и их мало, они дают ошибку около 100 г на 250 л воды, но всё же они есть.
Так же имеется небольшая течь - подкапывание на кране выхода из ёмкости. Может ли через него сосать воздух?
Помогите пожалуйста определиться с мероприятиями по максимально полному устранению завоздушивания системы. Будет ли достаточно увеличения диаметра всасывающего трубопровода или нужно обязательно поднимать ёмкость (опускать насос) для увеличения давления на всасе и т.д. Может необходимо воду дегазировать? Эта же установка работающая в другом регионе имеет гораздо меньше проблем с газом чем у нас, там правда вода сливается не обратно в ёмкость, а на грунт, при этом в ёмкость всё время поступает свежая из водопровода.
Да ещё, уровень воды в ёмкости при работе примерно на 2/3 от максимума т.е. наверное около 60 см (могу уточнить)...
Спасибо за внимание! С нетерпением жду ваших дельных советов.

Сообщение отредактировал shevvv - 30.5.2019, 0:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shevvv   Газ (воздух) на выходе насоса   30.5.2019, 0:40
- - nick2   Цитата(shevvv @ 30.5.2019, 2:40) Есть пре...   30.5.2019, 5:29
- - shevvv   Спасибо! Насос брали из того, что есть. Перед ...   30.5.2019, 7:00
- - speleos   кроме вышесказанного: я бы еще сделал так, чтобы с...   30.5.2019, 9:46
|- - shevvv   Цитата(speleos @ 30.5.2019, 9:46) кроме в...   30.5.2019, 10:27
|- - инж323   Цитата(shevvv @ 30.5.2019, 10:27) Спасибо...   30.5.2019, 11:27
|- - shevvv   Цитата(инж323 @ 30.5.2019, 11:27) Есть, п...   30.5.2019, 12:11
|- - инж323   Цитата(shevvv @ 30.5.2019, 12:11) Не хоте...   30.5.2019, 12:46
|- - shevvv   Цитата(инж323 @ 30.5.2019, 12:46) А насос...   30.5.2019, 13:18
|- - jiexawcr   Цитата(инж323 @ 30.5.2019, 12:46) А насос...   30.5.2019, 15:42
|- - инж323   Цитата(jiexawcr @ 30.5.2019, 15:42) это ж...   30.5.2019, 15:51
|- - jiexawcr   Цитата(инж323 @ 30.5.2019, 15:51) ну хоти...   30.5.2019, 16:52
|- - инж323   Цитата(jiexawcr @ 30.5.2019, 16:52) в чай...   30.5.2019, 17:51
- - jiexawcr   еще может поможет воздухосборник сразу за (над?) н...   30.5.2019, 10:39
|- - shevvv   Цитата(jiexawcr @ 30.5.2019, 10:39) еще м...   30.5.2019, 11:24
|- - jiexawcr   Цитата(shevvv @ 30.5.2019, 11:24) Интерес...   30.5.2019, 12:38
- - shevvv   На первом этапе попробуем опустить насос в смотров...   30.5.2019, 11:48
- - инж323   Вы циферки то гляньте, может опускание то и не пом...   30.5.2019, 11:52
- - Twonk   Опуская насос ниже, вы увеличиваете длину всасываю...   30.5.2019, 13:42
|- - инж323   Цитата(Twonk @ 30.5.2019, 13:42) Опуская ...   30.5.2019, 13:50
|- - shevvv   Цитата(Twonk @ 30.5.2019, 13:42) Опуская ...   30.5.2019, 14:25
- - shevvv   В принципе я могу всё переставить и сделать всасыв...   30.5.2019, 15:01
|- - инж323   Цитата(shevvv @ 30.5.2019, 15:01) В принц...   30.5.2019, 15:38
- - shevvv   Избыток напора конечно же ограничивается. Максимум...   30.5.2019, 15:55
|- - Twonk   Цитата(shevvv @ 30.5.2019, 17:55) ... Сис...   30.5.2019, 19:54
- - shevvv   Эжекционное всасывание тема интересная и перспекти...   30.5.2019, 16:35
- - shevvv   Ок! Всем спасибо! Есть над чем поработать,...   30.5.2019, 22:32
|- - инж323   Цитата(shevvv @ 30.5.2019, 22:32) Ок...   31.5.2019, 1:01
|- - shevvv   Цитата(инж323 @ 31.5.2019, 1:01) Извините...   31.5.2019, 10:03
- - инж323   для совсем неграмотных в гугле за 14 секунд выдает...   31.5.2019, 1:26
- - Twonk   Цитата(инж323 @ 31.5.2019, 3:26) для совс...   31.5.2019, 11:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных