Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция частного дома, Несколько вопросов...
MAG37
сообщение 31.5.2019, 18:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.5.2019
Пользователь №: 360864



Уважаемые инженеры, подскажите толковую информацию про вентиляцию в современных частных домах (коттеджах) - толковые литературу и примеры проектов как по естественной, так и принудительной.

Конкретные вопросы:

Общие вопросы

1. Какая нормативная документация сейчас используется, в частности по нормам воздухообмена. Пока нашел только СП 60.13330.2016, Р НПАВОК 5.2-2012 и СТО НП АВОК 2.1-2008

Естественная вентиляция

2. Ее вообще кто-нибудь считает. Даже газовщики, которые серьезно относятся к проектам и бзопастности, похоже, кроме как количества и размеров вытяжных каналов ничего не предусматривают. Без учета расхода в зависимости от высоты канала

3. Правильно ли понимаю что в одноэтажном доме все вытяжные каналы должн быть одной высоты? Во избежание обратной тяги.

4. Утепление вентканалов - есть какая то рекомендация? Круглые трубы в коробе обычно утепляют, а вот кирпичные каналы кто утепляет, кто нет.

5. Работает ли вообще естественная вентиляция на 2-м этаже дома при открытой межэтажной лестнице. Смущает что на первом этаже ставят 3-4 канала, а на втором этаже всего один в санузле.

6. Приточные клапаны, аэроматы и т.п. - они вообще эффективны? Заявленную производительность обеспечивают?

7. Грунтовые воздухобменники - стоящая вешь? Или нет?

8. СП 60 предлагает в дополнении к естесвенной вентиляции предусматривать дополнительную механическую вытяжную. Как такая схема может выглядеть? Если в канал вставит вытяжной вентилятор - будет в этом канале работать естесвенная вентиляции при отключенном вентиляторе. Хотел сам посчитать, но в документации на вытяжные вентиляторы не указано их сопротивление

Принудительная вентиляция

Считаем что у нас простой дом 2 этажа, 150 м2, котельная в отдельном помещении со своей вентиляцией, каминов/бассейнов нет

9. Какие схемы рационально применять. Приточную, вытяжную, приточно-вытяжную. с рекуператором?

10. Рационально ли вообще использовать рекуператор при наличии газового отопления?

11. Подогрев воздуха - какой используется при наличии газового отопления в доме?

12. Какова примерная стоимость системы принудительной вентиляции под ключ для вышеуказанного дома? (Хорошо бы пример проекта глянуть и смету)

13. Каковы эксплуатационные затраты на систему принудительной вентиляции в год - на саму вентиляцию и на подогрев воздуха

14. Системы вентиляции по уровню CO2 - делают? Вообще, значение CO2 как основной параметр регулирования используют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MAG37   Вентиляция частного дома   31.5.2019, 18:20
- - vsklokoch   Вопросов слишком много. Пугают количеством. Отвечу...   1.6.2019, 23:01
- - MAG37   vsklokoch Цитататолько вытяжки с/у+КИВ 1. А какие...   2.6.2019, 9:38
- - vsklokoch   Если говорить про этот же дом - вытяжка единая. Р...   2.6.2019, 13:14
- - MAG37   vsklokoch Непонятно Эта вытяжная установка приме...   2.6.2019, 15:12
|- - vsklokoch   Цитата(MAG37 @ 2.6.2019, 15:12) vsklokoch...   2.6.2019, 16:21
- - MAG37   Цитата4. Измерить шумомером фон ночью. Шум от вент...   2.6.2019, 16:50
- - vsklokoch   Уровень шума - расчетом. Вентилятор самый простой...   2.6.2019, 17:10
- - jota   https://fresh-air.moscow/product/tempero-100/ Или...   2.6.2019, 18:40
|- - LordN   Цитата(jota @ 2.6.2019, 22:40) https://fr...   2.6.2019, 18:47
|- - jota   Цитата(LordN @ 2.6.2019, 18:47) это такая...   2.6.2019, 19:08
- - LordN   я хотел себе взять, включил и понял, что я не смог...   2.6.2019, 20:30
|- - jota   Цитата(LordN @ 2.6.2019, 20:30) я хотел с...   3.6.2019, 10:17
- - alem   Цитата(MAG37 @ 31.5.2019, 19:20) Естестве...   3.6.2019, 9:25
- - MAG37   alem ЦитатаКаналы должны быть разной высоты для п...   3.6.2019, 11:36
|- - Skaramush   Цитата(MAG37 @ 3.6.2019, 12:36) Это КИВы?...   3.6.2019, 13:35
- - MAG37   Skaramush Интересные замечания. Я так понимаю чт...   3.6.2019, 14:38
|- - basili   Цитата(MAG37 @ 3.6.2019, 14:38) Skaramush...   4.4.2025, 8:18
- - Skaramush   Ну, для ограниченной зоны помещения и эти "пр...   3.6.2019, 14:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных