Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ДРОССЕЛЬ ЗВЕНА ПОСТОЯННОГО ТОКА Dcr, Греется дроссель звена постоянного тока ПЧ
Ришат67
сообщение 12.6.2019, 15:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2017
Пользователь №: 321611



Здравствуйте. Сильно греются дроссели звена постоянного тока на двух ПЧ ( серии FRENIC-MEGA) , тепловизор показывает 150 по цельсию.
ПЧ управляют эл двигателями по 90квт, 0.4кв( винтовые газовые компрессоры). ПЧ работают не более 4х лет , периодически ( не более 8000 часов). Греться дроссели начали поочередно , друг за другом. Машинисты говорят , что до этого компрессоры заклинивало. Может ли это быть причиной? Может кто встречался с подобным? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ришат67   ДРОССЕЛЬ ЗВЕНА ПОСТОЯННОГО ТОКА Dcr   12.6.2019, 15:04
- - Pawel   Надо смотреть пульсацию напряжения в звене, может ...   12.6.2019, 18:06
- - Ришат67   диагностика показывает 100%   12.6.2019, 18:22
- - Pawel   Может реакторы на меньшую мощность рассчитаны. Мож...   12.6.2019, 19:19
- - tiptop   Цитата(Ришат67 @ 12.6.2019, 15:04) Гретьс...   12.6.2019, 19:37
- - Ришат67   на дросселях указана только индуктивность L=0.2mH....   12.6.2019, 20:03
|- - По самые по...   Цитата(Ришат67 @ 12.6.2019, 20:03) на дро...   12.6.2019, 22:03
- - Kotlovoy   Что греется в первую очередь, обмотки или сердечни...   12.6.2019, 22:13
- - Ришат67   что греется не могу сказать. мерили из другой служ...   13.6.2019, 4:33
- - LordN   проверять надо все начиная от нагрузки. новые двиг...   13.6.2019, 6:05
- - Ришат67   Спасибо.   13.6.2019, 9:10
- - По самые по...   Цитата(Ришат67 @ 12.6.2019, 15:04) Здравс...   17.6.2019, 21:46
- - kamos   Вполне возможно подшипники двигателя компрессора п...   26.6.2019, 19:31
- - Ришат67   Ток нагрузки эл двигателя в пределах нормы. Ток др...   29.6.2019, 9:25
- - СергейЭУС   Цитата(Ришат67 @ 29.6.2019, 11:25) Ток на...   25.11.2021, 7:22
- - DriverFirst   Возможно, частота ШИМ тоже имеет значение.   1.12.2021, 14:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274