Добрый день,
прошу помочь разобраться в причине не соответствия расчетов расхода воздуха на ассимиляцию теплоизбытков при кондиционировании воздуха. И выбору оптимальной технологии охлаждения помещения.
Исходный данные: Однообъемный склад с холодильниками. В зоне приемки/сортировки продукции перед загрузкой/выгрузкой продукции в камеры необходимо поддерживать в летний период температуру +20 С. Влажность не нормируется. Vпомещения = 8 764 м3 . Высота помещения = 10м. Температура наружного воздуха T = 29 С, влажность 65%. Суммарные теплопритоки = 33,5 кВт. Подача воздуха в РЗ сортировки с высоты 5-6 м (ниже не возможно, так как в зону заезжают авто для выгрузки/загрузки.
Рассматривается два варианта системы:
1. Приточная установка с рециркуляцией и секцией фреонового охладителя с ККБ
2. Охлаждение полупром сплитами.
Tприторка = 20 - 8 = 12 С Т удал = 20+0,5 градиент (10-1,5) = 24,3 С
Упрощенный расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, без учета тепловлажностного содержания: 1. L = 3600*33,5 /1,24*1,005 (24,3-12) = 7 881 м3/ч. Мощность ККБ = 1,005*1,2*7881 (29-12)/3 600 = 44,9 кВт.
Если рассчитывать через тепловлажностной баланс, задавшись влажностью в помещении 60% и выделение влаги от людей (10 человек = 1,7 кг/ч) и овощей (20тн микса помидоры, картофель, лук) = 2,3 кг/ч) Угловой коэффициент 3,6*33500/2,3 = 52 434 кДж/кг (линия практически вертикальная). С учетом энтальпии воздуха, по расчетным параметрам Tпритока = 12 С, 60% Jп = 25,3 кДж/кг Т удал = 24,4, 60%, Jуд = 53,9 кДж/кг G = 3,6*33 500/53,9-24,2 = 4 060 кг/ч = 3 383 м3/ч Разница в 2 раза по сравнению с упрощенным расчетом на асссимиляцию теплоизбытков. Что, не правильно учтено?
2. Целесообразно ли рассматривать сплит-систему, если у заказчика нет задачи связанной с вентиляцией, главное охладить зал и выполнить это как можно дешевле? Мощность сплит системы Qхолод = Q охлаждения внутреннего воздуха + Q компенсация теплоизбытков Q воздуха = 1,005*1,2*8 764 (24,3-12)/3600 = 36,1 кВт Q теплоизбытков = 33,5 кВт. Q холод = 69,6 кВт Т.е. пять сплитов мощностью по 14 кВт.
Спасибо. Александр
Сообщение отредактировал a.bulochnik - 17.6.2019, 14:14
|