> Управление Vav клапанами, Управление двумя командами параллельно
jota
сообщение 21.6.2019, 15:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вентиляция помещения регулируется VAV клапанами на подаче и вытяжке. Приводы выставляются на максимальный и минимальный расход (20% максимального). Открытие клапанов от датчика движения (PIR).
Вопрос: возможно ли дополнительно регулировать потенциометром 0-10В в диапазоне макс-мин клапана на притоке и вытяжке. Если да, буду благодарен за описание, схему. И как лучше подключать: параллельно или master/slave?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jota   Управление Vav клапанами   21.6.2019, 15:19
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(jota @ 21.6.2019, 15:19) Вентиляци...   21.6.2019, 15:42
|- - jota   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.6.2019, 15...   21.6.2019, 16:00
|- - Chabol   Цитата(jota @ 21.6.2019, 16:00) Или при р...   21.6.2019, 16:17
||- - jota   Цитата(Chabol @ 21.6.2019, 16:17) Зачасту...   21.6.2019, 17:03
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(jota @ 21.6.2019, 16:00) Или при р...   21.6.2019, 16:29
|- - tiptop   Цитата(jota @ 21.6.2019, 16:00) Хотелось ...   21.6.2019, 18:05
|- - vovganmgk   Цитата(tiptop @ 21.6.2019, 22:05) Можно к...   24.6.2019, 14:10
|- - tiptop   Цитата(vovganmgk @ 24.6.2019, 14:10) что ...   24.6.2019, 14:25
- - Chabol   Если "потеоретизировать" с моей стороны ...   21.6.2019, 15:50
- - jota   tiptop, спасибо, но никто на серъёзном объекте муд...   21.6.2019, 19:18
|- - tiptop   Цитата(jota @ 21.6.2019, 19:18) Тогда про...   22.6.2019, 12:48
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 22.6.2019, 12:48) и реле ...   22.6.2019, 15:15
- - Chabol   Перечитав тему возник вопрос - зачем мудрить - пол...   22.6.2019, 12:26
- - tiptop   .   22.6.2019, 18:45
- - tiptop   Вот, набросал на скорую руку: Кстати, в каждой ...   22.6.2019, 20:08
- - jota   Спасибо за советы! Я принял решение на базе VA...   23.6.2019, 0:16
- - Сергей А. Ефремов   А какой потенциометр вы выбрали для VIP помещений?...   23.6.2019, 13:02
- - jota   Логика - один раз выставить и забыть. Кабинет высо...   23.6.2019, 20:31
- - Сергей А. Ефремов   А кто производитель потенциометра?   23.6.2019, 20:59
- - jota   Sentera Controls тип LTV-1 AC 230V/DC 0-10V или Ру...   23.6.2019, 22:55
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(jota @ 23.6.2019, 22:55) Sentera C...   24.6.2019, 10:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных