Всем привет! Первый раз занимаюсь такими вопросами и первый раз у вас на форуме, поэтому заранее извиняюсь за допущенную неграмотность rolleyes.gif

Есть две системы с одинаковыми кондеями, в одной кондей охлаждает приток до 0, в другой до 15 град, что указывает на низкий КПД. На меня повесили задачу проверить расчеты приточно-вытяжной системы(в составе вентилятора, пластинчатый рекуператор, кондицинер), работающей на помещение. Мощность кондиционера 15кВт LG UM60W/UU60W.
Результатом на данный момент должно быть понимание расходов воздуха, тепла, холода.

Расход воздуха понятно, сечение воздуховода умножаем на скорость воздуха, которую измерили.
Имею на руках прибор testo 405i, им меряю расход, скорость и температуру и расход на всякий случай перепроверяю.

Далее надо посчитать расход тепла и холода.

Нашел формулу расхода тепла Q=GxCx(Tкон-Тнач)

где Ткон, - желаемая температура помещения
Тнач - подаваемая температура
G - расход воздуха
C - удельная темплоемкость воздуза 1,0005

Вот тут начинается странное. Расход по притоку в среднем 3235 кубов в час, температура канала перед кондеем 25-30 градусов, после примерно 15 градусов. Расход по вытяжке 919 кубов, температура помещения(датчик в вытяжке) 26,5, желаемая температура 23 градуса.

И по этой форуме получается несостыковка, если считать по притоку, мы в помещение загоняем почти 40 кВт, при этом особо важно, что мы принимаем под Ткон, желаемую или фактическую температуру, все равно мощности много. Если считать по расходу вытяжки, то получаем 12,5 кВТ, что уже похоже на цифру мощности кондея.

По итогу:
Правильную ли формулу я взял за расчет, как проверить холодопроизводительность кондиционера, ведь не может быть такое, что подаем 40 кВт при 15 кВт мощности кондея(хотя может это вообще разные мощности). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ilya_j   расчет расхода тепла и расхода холода   24.6.2019, 13:01
- - Skaramush   Цитата(ilya_j @ 24.6.2019, 14:01) По итог...   24.6.2019, 13:14
|- - ilya_j   Цитата(Skaramush @ 24.6.2019, 13:14) Нет....   24.6.2019, 13:30
- - Skaramush   Формула, которая у Вас, подходит для нагрева возду...   24.6.2019, 13:47
- - ilya_j   Цитата(Skaramush @ 24.6.2019, 13:47) Форм...   24.6.2019, 15:53
- - Skaramush   Именно. У Вас, в сравнении с разницей в цифрах по ...   24.6.2019, 15:56
- - ilya_j   Цитата(Skaramush @ 24.6.2019, 13:47) Форм...   25.6.2019, 11:17
- - ilya_j   Цитата(Skaramush @ 24.6.2019, 13:47) Форм...   25.6.2019, 11:17
- - ilya_j   Если честно, как считать энтальпию, пока не разобр...   25.6.2019, 15:19
- - Skaramush   При мощности 15 кВт чего, двигателя компрессора?   25.6.2019, 15:25
- - ilya_j   Цитата(Skaramush @ 25.6.2019, 15:25) При ...   25.6.2019, 16:01
- - Skaramush   50/3.6 = 13.88. С единицами измерения разобрались?...   25.6.2019, 16:04
- - ilya_j   Цитата(Skaramush @ 25.6.2019, 16:04) 50/3...   26.6.2019, 14:06
- - Skaramush   Аккуратно с единицами измерения в формулах, на буд...   26.6.2019, 14:40
- - ilya_j   Да, посмотрел что расход пересчитывается в кг/c, д...   26.6.2019, 15:04
- - Skaramush   Я, кстати, пересчёт показал только на м3/с. Перево...   26.6.2019, 15:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных