uma-mm
сообщение 26.6.2019, 1:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.7.2016
Пользователь №: 301249



Приветствую, подскажите, пожалуйста по настройке ПЧ Danfoss VLT AQUA DRIVE. Управление осуществляется аналоговым сигналом 4-20 мА. Все настройки заданы минимальный ток 4мА . Максимальный ток 20 мА. Минимальная частота 0 Гц. Максимальная частота 50 Гц. Мин раб частота 20 Гц. Проблема в следующем при управлении 4-20 мА при 12 мА должно соответствовать 25 Гц. На деле же 25 Гц соответствует 10 мА. Как будто линейная зависимость 0-20 мА. Также 2 мА изменяют на 5 Гц. Как его заставить регулировать по линейной зависимости 4-20 мА? Спасибо