Коллеги, день добрый. Поделитесь мыслями пожалуйста.
Задача: - есть емкость (450м3 - Д=8м, Н=9м) в отапливаемом помещении (+16) в которую закачивается пульпа с плотностью 1,31кг/м3 и теплоемкостью 2800кДж/кг*К и температурой +20С, которую необходимо нагреть до +90С
Непосредственно в емкость (безвозвратно) подается насыщенный пар с температурой 180С, давлением 9атм, и расходом 9м3 (плотность 5кг/м3). Время нагрева - 2,8ч.
Какое количество пульпы нагреет данное количество пара?

Ответ у меня есть, я его три раза посчитал с помощью различных средств (на бумаге, эксель, программы в интернете), хочу посмотреть другой взгляд.

А теперь предыстория. На фабрике внедряют новую схему обогащения, по которой пульпу с бактериями нагревают до 90С. По начальным расчетом должно было приходить 12м3 пара с температурой 190С и давлением 12атм. Для этого была поставлена модульная котельная, которая на данный момент не может выйти на расчетные параметры и дает те которые я написал выше. При расходе в 55м3/ч пульпы ее удается нагреть до 82С, при расходе порядка 30м3/ч - до 90. Но расчетный расход при котором эта технология будет приносить прибыль - 120м3/ч.
Вот думаем куда тепло от пара может теряться в таком количестве (судя по расчету пульпа принимает только 30-40% от удельной теплоты конденсации). Может что то упускаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Miheev_P   таинственная потеря тепла   26.6.2019, 13:35
- - tiptop   Цитата(Miheev_P @ 26.6.2019, 13:35) тепло...   26.6.2019, 15:15
- - Twonk   Расход пара как проверяли? Сопоставимо с потреблен...   26.6.2019, 16:16
- - jota   Странная технология: греть острым паром 180*С - ба...   26.6.2019, 17:49
- - Twonk   Может это цель - убить бактерии? Хотят греть до 90   26.6.2019, 20:25
- - Valiko   Алгоритм решения: как Вы считали - в студию!...   26.6.2019, 20:59
|- - Miheev_P   Цитата(Valiko @ 27.6.2019, 0:59) Алгоритм...   27.6.2019, 5:19
- - tiptop   Цитата(Miheev_P @ 26.6.2019, 13:35) емкос...   26.6.2019, 21:09
|- - Miheev_P   Цитата(tiptop @ 27.6.2019, 1:09) При уд. ...   27.6.2019, 4:41
|- - tiptop   Цитата(Miheev_P @ 27.6.2019, 4:41) А ваша...   27.6.2019, 8:25
|- - lovial   Цитата(Miheev_P @ 27.6.2019, 4:41) Я без ...   27.6.2019, 9:46
||- - Miheev_P   Цитата(lovial @ 27.6.2019, 13:46) Мешалку...   27.6.2019, 9:56
||- - tiptop   Цитата(Miheev_P @ 27.6.2019, 9:56) фантас...   27.6.2019, 13:14
||- - tiptop   Цитата(Miheev_P @ 27.6.2019, 9:56) Спасиб...   14.7.2019, 12:41
|- - jota   Цитата(Miheev_P @ 27.6.2019, 4:41) У вас ...   27.6.2019, 9:50
- - Twonk   Подставляя теплоемкость 2800 вы получите 474 кг/ч....   27.6.2019, 5:36
|- - Miheev_P   Цитата(Twonk @ 27.6.2019, 9:36) Подставля...   27.6.2019, 5:45
- - Valiko   У Вас спрашивали уже. и Я еще раз спрошу. Расход т...   27.6.2019, 7:06
|- - Miheev_P   Цитата(Valiko @ 27.6.2019, 11:06) У Вас с...   27.6.2019, 7:59
|- - tiptop   Цитата(Miheev_P @ 27.6.2019, 7:59) расход...   27.6.2019, 9:01
- - Veterhor   Видимо Вам нужно пересмотреть теплоемкость той мут...   18.7.2019, 2:25
- - tiptop   Цитата(Veterhor @ 18.7.2019, 2:25) работа...   18.7.2019, 6:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных