> Задвижка на выпуске канализации, Необходимость устройства задвижки на выпуске канализации
Fyfcnfcbz
сообщение 28.6.2019, 12:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Добрый день!
Помогите, пожалуйста, рабораться, перечитала все темы, ответ не нашла(((
не очень понятен пункт сп 8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За автоматизированной запорной арматурой ниже по течению стоков допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается"

не понятны следующие моменты:
1) если отвод стоков предусматривается насосом, типа сололифта, на напорной линии которого устанавливается обратный клапан, тогда на выпуске доп.запорная арматура не предусматривается и подключение приборов верхних этажей возможно как до, так и после насоса?
2) по-поводу ревизии - запрещается ставить для того, чтобы во время засора на наружной сети не было утечки? но ведь это качается тогда всех случаев ревизий и заглушек, устанавливаемых в подвале?

Заранее всем огромное спасибо!

Сообщение отредактировал Fyfcnfcbz - 28.6.2019, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fyfcnfcbz   Задвижка на выпуске канализации   28.6.2019, 12:56
- - jiexawcr   Цитата(Fyfcnfcbz @ 28.6.2019, 12:56) не п...   28.6.2019, 13:50
- - Fyfcnfcbz   )))Спасибо, продолжу рассуждение 1) в рекомендация...   28.6.2019, 14:53
|- - jiexawcr   Цитата(Fyfcnfcbz @ 28.6.2019, 14:53) )))С...   28.6.2019, 17:57
- - инж323   Нарисуйте разрез подвала, трубы К1 при обоих вариа...   28.6.2019, 17:10
- - Fyfcnfcbz   Подскажите, в чем мое заблуждение? рис.1 - станда...   29.6.2019, 13:39
- - Ferdipendoz   Вообще, п.8.3.26 вполне здравые требования приводи...   29.6.2019, 14:50
|- - Serg Ivanov   Цитата(Ferdipendoz @ 29.6.2019, 14:50) Во...   3.7.2019, 16:07
- - Fyfcnfcbz   именно) помогите, пожалуйста, разобраться в этом т...   29.6.2019, 15:18
- - Ferdipendoz   Не не, это-то понятно. Я же говорю - здравые требо...   4.7.2019, 7:51
|- - Serg Ivanov   Цитата(Ferdipendoz @ 4.7.2019, 7:51) Не н...   4.7.2019, 14:08
- - cpt   8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которы...   2.3.2020, 8:16
|- - Serg Ivanov   Цитата(cpt @ 2.3.2020, 8:16) 8.3.26 Санит...   2.3.2020, 9:25
- - cpt   Спасибо. Думал есть еще какие то варианты кроме эт...   2.3.2020, 14:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных