Igorshakin
сообщение 21.7.2019, 18:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 349883



Добрый день, коллеги!
Проводил расчет дренчерной завесы впервые, потому возникло несколько вопросов относительно правильности полученных результатов.
Сама завеса шириной 40 м. Интенсивность орошения в соответствии с СТУ 1л/с на м.п. И высота установки завесы 10 м.
Расчет проводил по приложению В СП 5.
Так вот применил горизонтальные оросители "ДВГ-15" от Спецавтоматики. Расставил с шагом 3 м. Всего 13 штук оросителей.
В результате расчетов принял трубу ДУ80. Расход воды 44 л/с получился (157 м3/ч) и требуемое давление насоса 1,08 МПа (с учетом потерь). Но в здании есть еще спринклерная система пожаротушения и ее расчетный расход 55 м3/ч. То есть суммарно насос должен выдавать 212 м3/ч, подавать на высоту 10 м, Да еще и требуемый напор 1,08 МПа.
Подскажите, эти значения вообще соответствуют реальности? Мне просто не с чем сравнить даже.
И как правильно подобрать насосы в насосную станцию?
По какой схеме 1+1 или 2+1?
Можно уменьшить потери напора увеличив часть трубопровода от насосной до 1-го оросителя до ДУ 90, например, но какой применить соленоидный клапан для автоматического открытия завесы?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных